自动喷洒灭火系统的工作原理
组成:(1)闭式喷头 :闭式喷头是由感温元件控制开启的喷头,正常情况下喷头呈封闭状态,达到规定的温度时自动开启。按热敏元件的不同可以分为: 易熔元件喷头——感温元件采用易熔合金焊片;玻璃球喷头——感温元件采用玻璃球。 易熔元件一般采用易熔合金焊片,焊片熔点低,平时易熔合金片支撑在喷头的出水口,喷头关闭;发生火灾时,升温达到预定温度,易熔合金焊片熔化,于是喷头开启,喷水灭火。(2)末端试水装置 由放水阀和压力表组成,设置在每个报警阀组供水的最不利处,其出水口的流量系数应等同于同楼层或防火分区喷头的流量系数。(3)湿式报警阀(充水式报警阀)组由湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、试水阀。(4)延时器是一个罐式容器。安装于报警阀与水力警铃(或压力开关)之间用途:防止由于水压波动原因引起报警阀开启而导致的误报。报警阀开启后,水流需经30s左右充满延迟器后方可冲打水力警铃。(5)水力警铃:水力报警装置。(6)压力开关: 常用于湿式系统,被保护区内发生火灾时,喷头开启,喷水灭火,有水流流经
冷库自动喷淋系统的工作原理是什么
冷库自动喷淋系统是一种重要的安全设备,用于确保冷库内的温度在适宜范围内,并防止冷库内的货物在极端温度条件下受损。该系统的工作原理涉及到温度感应、液体供应和自动控制等多个关键组件,下面我们将详细介绍冷库自动喷淋系统的工作原理。 1.温度感应:冷库自动喷淋系统的核心是温度感应器。这些感应器通常安装在冷库内的关键位置,如顶部、底部和货物存放区域。温度感应器负责监测冷库内的温度,并将其数据传输给系统的控制器。这些感应器可以是电子式或机械式,根据需要选择。 2.控制器:冷库自动喷淋系统的控制器是大脑,负责监控温度感应器的数据,并根据这些数据采取相应的措施。控制器通常具有预设的温度范围,一旦温度超出这个范围,它就会触发相应的操作。控制器可以是基于微处理器的电子设备,也可以是机械式装置。 3.液体供应:冷库自动喷淋系统通常使用一种特殊的液体,通常是乙二醇水溶液,作为喷淋介质。这种液体具有抗冻性能,可以在极低温度下保持流动性。液体
自动调谐消弧线圈的工作原理
自动调谐消弧线圈在供电系统中的应用为适应供电系统的实际需要,20世纪90年代末,采用我国自行研制ZTJD型自动跟踪补偿消弧线圈系统,其自动跟踪监测技术达到先进水平,运行证明其效果良好。ZTJD型自动跟踪补偿消弧线圈系统的构成该系统在总结老式消弧线圈运行经验的基础上,独立开发成功的高新技术产品,由下列几个部分组成见图1。(1)接地变压器消弧线圈必须通过中性点接入系统,对无中性点的角形结线的电源(如6~10kV系统)需配置接地变压器,目前有油浸式或干式两种型式,有如下的功能:1)提供有效的中性点,接地变压器的特点是零序阻抗很小,单相接地时,零序电压在接地变上的压降很小,95%的电压加到消弧线圈上,具有相当好的补偿能力,这种变压器高压侧绕组由两段组成,并分别位于不同相的心柱上,如图2所示,铁心柱上的磁势为零,匝数n1=n2。2)接地变的二次可代站用变使用,节省投资。3)能调整电网的不对称电压,满足自动调谐的需要。(2)电动式消弧线圈目前有油浸式或干式两种型式。调分头开关同样也有两种型