本帖最后由 isixing 于 2016-7-25 17:20 编辑 公式及图示: P0—气压水罐无水时的起始压力 P1—气压水罐设计最低工作压力 P2—消防主泵启泵压力Ps1—稳压泵启泵压力 Ps2—稳压泵停泵压力(图中压力均为绝对压力MPa)Vx—消防储水容积 Vh—缓冲水容积 Vw—稳压水容积 Vq—气压水罐总容积(m3)Vq1—罐内压力为P2的气体体积(m3)
公式及图示:
P0—气压水罐无水时的起始压力
P1—气压水罐设计最低工作压力
P2—消防主泵启泵压力
Ps1—稳压泵启泵压力
Ps2—稳压泵停泵压力(图中压力均为绝对压力MPa)
Vx—消防储水容积
Vh—缓冲水容积
Vw—稳压水容积
Vq—气压水罐总容积(m3)
Vq1—罐内压力为P2的气体体积(m3)
Vq2—罐内压力为Ps1的气体体积(m3)
Vq3—罐内压力为Ps2的气体体积(m3)
说明:
稳压设备工作原理:
平时稳压泵在Ps1和Ps2之间运行,消防储水容积Vx平时不被动用。当发生火灾时,随着水灭火设施的投入使用,系统压力开始下降,当稳压泵无法满足消防补水量要求,水位降至P2时,报警并开始启动消防主泵灭火。
消火栓及自动喷水灭火合用系统,根据《消水规》第11.0.4条还需同时设置压力开关和流量开关确定启动主泵。
PS:
前段时间已经发布了一篇《消防稳压泵压力的确定》,里边详细的介绍了稳压设备各个压力的计算方法,有兴趣的朋友可以翻看历史消息。
公众号窗口回复《稳压泵计算表》获得稳压泵计算详细excel表格。
文章来源:给排水知识分享公众号