我是今天才来到这里的,所以希望各位前辈能多多指教! 我希望各位能帮我解决“自动喷洒灭火系统的工作原理是什么?”这个问题,虽然,在学校的时候接触了一点,但还是不明白,现在工作中遇到了这类问题希望能尽快解决。 谢谢!!!
我是今天才来到这里的,所以希望各位前辈能多多指教!
我希望各位能帮我解决“自动喷洒灭火系统的工作原理是什么?”这个问题,虽然,在学校的时候接触了一点,但还是不明白,现在工作中遇到了这类问题希望能尽快解决。
谢谢!!!
2楼
组成:(1)闭式喷头 :闭式喷头是由感温元件控制开启的喷头,正常情况下喷
头呈封闭状态,达到规定的温度时自动开启。按热敏元件的不同可以分为:
易熔元件喷头——感温元件采用易熔合金焊片;玻璃球喷头——感温元件采用玻璃球。
易熔元件一般采用易熔合金焊片,焊片熔点低,平时易熔合金片支撑在喷头的出水口,喷头关闭;发生火灾时,升温达到预定温度,易熔合金焊片熔化,于是喷头开启,喷水灭火。
(2)末端试水装置
由放水阀和压力表组成,设置在每个报警阀组供水的最不利处,其出水口的流量系数应等同于同楼层或防火分区喷头的流量系数。
(3)湿式报警阀(充水式报警阀)组由湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、试水阀。
(4)延时器是一个罐式容器。安装于报警阀与水力警铃(或压力开关)之间
用途:防止由于水压波动原因引起报警阀开启而导致的误报。报警阀开启后,水流需经30s左右充满延迟器后方可冲打水力警铃。
(5)水力警铃:水力报警装置。
(6)压力开关: 常用于湿式系统,被保护区内发生火灾时,喷头开启,喷水灭火,有水流流经装有水流指示器的管道时,管网中的水流推动水流指示器叶片倾斜达到一定角度,动作杆挤压开关使触点闭合,在通电状态下给出电接点信号,指示器会发出报警信号;当水流停止时叶片及动作杆复位,开关触点断开,电接点信号消除。只有一个防火分区,报警阀控制的喷头只设置在同一层内时,可以不设置水流指示器;否则每个防火分区和每层均应设置水流指示器。
(7)信号阀
(8)排水漏斗(系统):
排走试警铃阀、水力警铃排水管、延迟器溢流管和末端检
验装置等处排出的水。其它详见《建筑给水排水工程》,待会给你传个动画。
回复
3楼
自动喷水灭火系统(湿式)演示动画
回复
4楼
多看看规范吧
回复
5楼
linda.dong
给的湿式消防演示不错,谢谢啊
回复
6楼
嗯,湿式消防得演示不错
回复
7楼
谢谢大家啊
非常感谢
回复
8楼
谢谢分享!
回复
9楼
动画演示的的确不错
湿式报警阀工作原理.EXE
回复
10楼
太好了,我找了好长时间了,谢谢了。大侠们!!!!!!!!!!!!!!
回复
11楼
谢谢啊,在课本一直都找不到。谢谢了。可是为什么附件都下不了。。。。
回复