自动喷洒灭火系统的工作原理是什么?
zxy-19871213
2007年03月29日 11:52:30
只看楼主

我是今天才来到这里的,所以希望各位前辈能多多指教! 我希望各位能帮我解决“自动喷洒灭火系统的工作原理是什么?”这个问题,虽然,在学校的时候接触了一点,但还是不明白,现在工作中遇到了这类问题希望能尽快解决。 谢谢!!!

我是今天才来到这里的,所以希望各位前辈能多多指教!
我希望各位能帮我解决“自动喷洒灭火系统的工作原理是什么?”这个问题,虽然,在学校的时候接触了一点,但还是不明白,现在工作中遇到了这类问题希望能尽快解决。
谢谢!!!
免费打赏
龙龙96
2007年03月30日 11:12:20
2楼
组成:(1)闭式喷头 :闭式喷头是由感温元件控制开启的喷头,正常情况下喷
头呈封闭状态,达到规定的温度时自动开启。按热敏元件的不同可以分为:
  易熔元件喷头——感温元件采用易熔合金焊片;玻璃球喷头——感温元件采用玻璃球。
  易熔元件一般采用易熔合金焊片,焊片熔点低,平时易熔合金片支撑在喷头的出水口,喷头关闭;发生火灾时,升温达到预定温度,易熔合金焊片熔化,于是喷头开启,喷水灭火。
(2)末端试水装置
  由放水阀和压力表组成,设置在每个报警阀组供水的最不利处,其出水口的流量系数应等同于同楼层或防火分区喷头的流量系数。
(3)湿式报警阀(充水式报警阀)组由湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、试水阀。
(4)延时器是一个罐式容器。安装于报警阀与水力警铃(或压力开关)之间
用途:防止由于水压波动原因引起报警阀开启而导致的误报。报警阀开启后,水流需经30s左右充满延迟器后方可冲打水力警铃。
(5)水力警铃:水力报警装置。
(6)压力开关: 常用于湿式系统,被保护区内发生火灾时,喷头开启,喷水灭火,有水流流经装有水流指示器的管道时,管网中的水流推动水流指示器叶片倾斜达到一定角度,动作杆挤压开关使触点闭合,在通电状态下给出电接点信号,指示器会发出报警信号;当水流停止时叶片及动作杆复位,开关触点断开,电接点信号消除。只有一个防火分区,报警阀控制的喷头只设置在同一层内时,可以不设置水流指示器;否则每个防火分区和每层均应设置水流指示器。
(7)信号阀

(8)排水漏斗(系统):
  排走试警铃阀、水力警铃排水管、延迟器溢流管和末端检
验装置等处排出的水。其它详见《建筑给水排水工程》,待会给你传个动画。
回复
龙龙96
2007年03月30日 11:17:10
3楼
自动喷水灭火系统(湿式)演示动画
回复
yanglan
2007年03月30日 13:22:30
4楼
多看看规范吧
回复
water_336
2007年03月30日 17:44:11
5楼
linda.dong
给的湿式消防演示不错,谢谢啊
回复
yan_zhongyu
2007年03月30日 18:53:57
6楼
嗯,湿式消防得演示不错
回复
zxy-19871213
2007年04月02日 10:39:49
7楼
谢谢大家啊
非常感谢
回复
zrq007
2007年05月20日 04:02:19
8楼
谢谢分享!
回复
水锤
2007年05月20日 09:43:14
9楼
动画演示的的确不错

湿式报警阀工作原理.EXE
回复
gohn2008
2008年11月01日 18:32:05
10楼
太好了,我找了好长时间了,谢谢了。大侠们!!!!!!!!!!!!!!
回复
tyfwy
2009年05月26日 21:41:27
11楼
谢谢啊,在课本一直都找不到。谢谢了。可是为什么附件都下不了。。。。
回复

相关推荐

APP内打开