现在有一个带气罐的,流量为40L/s,扬程为14米,现在要用它作为24小时循环泵使用,可以吗?这样气压罐还有作用吗?作为循环泵使用,他的扬程和流量怎么核定呢?如果不能,该怎么改进呢
现在有一个带气罐的,流量为40L/s,扬程为14米,现在要用它作为24小时循环泵使用,可以吗?这样气压罐还有作用吗?作为循环泵使用,他的扬程和流量怎么核定呢?如果不能,该怎么改进呢
2楼
扬程为增压泵,看不懂.
回复
3楼
不好意思,扬程为14米,已修改
回复
4楼
什么系统?增压泵是否还需要其增压作用,如果作为循环泵似乎流量大了一点。
回复
5楼
热水循环系统,原增压泵是锅炉增压用的,现在锅炉拆了,不知道原来的增压泵能不能当循环泵使用
回复
6楼
流量很大啊,感觉都够10w人小区用的了
回复
7楼
关健要看泵前后的压差是否接近它的14米扬程,实际压差太大将送不出水,压差太小有可能因流量太大超负荷而烧毁电机。如是基本均衡供水气罐已无大用,保留也可减小水锤,只要安全就可。
回复
8楼
关健要看泵前后的压差是否接近它的14米扬程,实际压差太大将送不出水,压差太小有可能因流量太大超负荷而烧毁电机。如是基本均衡供水气罐已无大用,保留也可减小水锤,只要安全就可。
回复