增压泵能否当循环泵使用?
meng_2002_md
2007年11月06日 13:24:20
只看楼主

现在有一个带气罐的,流量为40L/s,扬程为14米,现在要用它作为24小时循环泵使用,可以吗?这样气压罐还有作用吗?作为循环泵使用,他的扬程和流量怎么核定呢?如果不能,该怎么改进呢

现在有一个带气罐的,流量为40L/s,扬程为14米,现在要用它作为24小时循环泵使用,可以吗?这样气压罐还有作用吗?作为循环泵使用,他的扬程和流量怎么核定呢?如果不能,该怎么改进呢
免费打赏
商准
2007年11月06日 21:03:29
2楼
扬程为增压泵,看不懂.
回复
meng_2002_md
2007年11月07日 09:28:17
3楼
不好意思,扬程为14米,已修改
回复
joepan
2007年11月07日 10:40:12
4楼
什么系统?增压泵是否还需要其增压作用,如果作为循环泵似乎流量大了一点。
回复
meng_2002_md
2007年11月07日 10:54:18
5楼


热水循环系统,原增压泵是锅炉增压用的,现在锅炉拆了,不知道原来的增压泵能不能当循环泵使用
回复
whyy
2008年08月28日 11:10:31
6楼
流量很大啊,感觉都够10w人小区用的了
回复
lioshui
2008年09月21日 22:11:58
7楼
关健要看泵前后的压差是否接近它的14米扬程,实际压差太大将送不出水,压差太小有可能因流量太大超负荷而烧毁电机。如是基本均衡供水气罐已无大用,保留也可减小水锤,只要安全就可。
回复
lioshui
2008年09月21日 22:12:54
8楼
关健要看泵前后的压差是否接近它的14米扬程,实际压差太大将送不出水,压差太小有可能因流量太大超负荷而烧毁电机。如是基本均衡供水气罐已无大用,保留也可减小水锤,只要安全就可。