市政外网供水压力为0.26MP,小区最高点与市政外网的高差为16米,建筑物高度为18米,请问各位大侠,是否需要加压才能达到供水要求.如过需要加压,不设置泵房用什么方式能解决.
市政外网供水压力为0.26MP,小区最高点与市政外网的高差为16米,建筑物高度为18米,请问各位大侠,是否需要加压才能达到供水要求.如过需要加压,不设置泵房用什么方式能解决.
免费打赏
1993ddd
2004年10月10日 14:24:26
2楼
需要加压,用管道泵和高位水箱联合供水.
回复
crizewang
2004年10月11日 08:48:31
3楼
不用高位水箱,有没有其他的解决的方法
回复
海啸
2004年10月11日 09:52:06
4楼
差点哦
回复
sjno_2002
2004年10月11日 16:37:27
5楼
生活水池加变频泵组,也就供给顶层用户,若小区规模不大则大材小用。