一个多层的普通办公楼建筑,屋顶设了消防水箱,水专业设了增压泵,搞水的说其实对于非高层建筑可以不设增压泵的,他设了是审图办的要求,那这种情况电源怎么考虑呢?
一个多层的普通办公楼建筑,屋顶设了消防水箱,水专业设了增压泵,搞水的说其实对于非高层建筑可以不设增压泵的,他设了是审图办的要求,那这种情况电源怎么考虑呢?
这好像有点问题:
1,设水箱和加压泵,说明管网压力不能满足要求,那消防泵和消防水池就少不了。
2,水箱补水和消火栓加压是两套立管,水箱是通过生活泵注水,消火栓是消防泵供水,水箱保持压力和前10分钟的消防水量,
我看水设计好像有点矛盾。
这好像有点问题:
1,设水箱和加压泵,说明管网压力不能满足要求,那消防泵和消防水池就少不了。
2,水箱补水和消火栓加压是两套立管,水箱是通过生活泵注水,消火栓是消防泵供水,水箱保持压力和前10分钟的消防水量,
我看水设计好像有点矛盾。