水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
稳压和增压装置的不同理解
看有关这两者的贴后感觉把稳压和增压装置的混乱概念搞清楚,搞明白的人很少,都是各有一套理解,我谈谈我的看法:1,我看两者的原理是一样的,只是使用场所和要求不同,叫法就不同,而且选型参数也不一样。2,总的来看是用在对屋顶水箱压力不足的补充上大家的不同看法最多。3,我的理解是在高位水箱不能满足最不利点的压力要求时(水泵加气压罐)加压装置的作用是加压保证所需流量的作用,而不是稳压的作用,因为有水箱就已经稳压了(只是不能满足最不利点的要求吧),当喷头或消火栓出水后,压力下降,这时加压装置启动供给所需的水压和水量保证10分钟的消防要求,用水量由水箱提供(气压罐作用很小可以不用),压力只比最不利点所需压力大就行,水量保证室内消防所需水量。4,稳压装置(水泵加气压罐)是在没有水箱的情况下起到稳压的作用,没有水箱的时候如何避免跑冒滴漏造成的系统压力下降呢,就靠这个,但参数如何确定要靠有经验的人来谈,我认为不需要太大,比可能的跑冒滴漏水量大几倍?但压力是系统所需最高压力。以上是我个人观点,有不同意见可以谈谈。