喷淋主泵启动时,增压稳压装置(位于地下消防泵房)的循环泵停泵,但是气压水罐处于p2压力,那气压水罐的压力不会阻碍主泵提供的压力(扬程)吗?
各自水头压力都是向消火栓处减小,不是它俩对顶。所以气压罐的压力对消火栓泵出口压力没有影响
建筑狗09:请问,为什么都是到消火栓处减小的?
应该是不会阻碍的