最近有一个工程 老工程师说屋顶高位水箱高度不够,可以加增压稳压装置,这和我的观点一样但是他说水泵的10米左右就够了我算了算要20多米呀我找不出他的理由觉得自己的也不错呀请教哪位能解答一下
最近有一个工程
老工程师说
屋顶高位水箱高度不够,可以加增压稳压装置,这和我的观点一样
但是他说水泵的10米左右就够了
我算了算
要20多米呀
我找不出他的理由
觉得自己的也不错呀
请教
哪位能解答一下
2楼
是说的水泵扬程呀
回复
3楼
10米应该是够的吧.因为水箱在屋顶,最不利消火栓在它下面,只要满足最不利消火栓7米的静压就可以的.
回复
4楼
楼主的思路是正确的,我帮你找说服老工程师的依据:
国标图集98S205《消防增压稳压设备选用与安装》(隔膜式气压罐)第4页总说明(三):
“十二、几点说明:1.本设备的增压标准:P1为本设备最低工作压力,其值应满足消防给水系统最不利点所需的消防压力,如消火栓给水系统,必须满足最不利点消火栓水枪喷射充实水柱长度,不能只按静水压0.07MPa或0.15MPa为增压标准。。。。。”
回复
5楼
楼上说的有依据固然很好,可是如何理解呢?理由是什么,如果我水箱能高一点就没问题了,现在高不了要加稳压,一加就要加20米,可是我水箱能抬的话也不用抬20米吧?
回复
6楼
支持按规定办事,实际验算为多少就按多少为最低扬程考虑
回复