多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?谢谢

多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;
是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?
另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?
谢谢
免费打赏
hzpwhyq
2007年08月02日 11:07:23
2楼
不需要做稳压设备
回复
beyondlion
2007年08月02日 12:12:06
3楼
谢谢楼上的
我计算下来,最不利点消火栓所需压力0.5MPa,如果不设增压设备,最不利消火栓怎么能满足压力要求呢?
回复
beyondlion
2007年08月02日 12:18:03
4楼
最不利点消火栓所需压力=满足一定充实水柱长度所需压力和消火栓及水龙带损失(18.9m)+高差(20m)+沿程水头损失和局部水头损失(3)+防止倒流器(3m)+水表(5m)=约50m
这个计算有错误嘛?
回复
beyondlion
2007年08月03日 08:07:19
5楼
原来最不利点消火栓的压力由下面管网供给
水箱只是供给火灾前10min 的用水量
回复