关于地下室楼梯间加压送风问题
在南京工作三年一直从事人防设计,最近突然对于加压送风的为题突然很困惑,首先楼梯间的性质的判定,是防烟楼梯间还是封闭楼梯间。如果是防烟楼梯间,必然是要做加压送风的,这其中又分为几种情况,一是对防烟楼梯间和前室或合用前室分别送风,防烟楼梯间送风量为不小于16000M3/h.一种情况是前室或合用前室不直接送风的情况,防烟楼梯间送风量不小于25000M3/h,并应在防烟楼梯间和前室或合用前室的墙上设置余压阀。还有一种是防烟楼梯间有自然排烟条件,前室或合用前室加压送风量不小于22000M3/h。如果是封闭楼梯间,又分为两种情况,一种是有直自然排烟条件的,即有直接对外开窗且面积达到要求,一种是没有自然排烟条件。此时按照建筑设计防火规范,此封闭楼梯间应按防烟楼梯间的要求设置,即又要设加压送风。 一般情况下,如果是复建工程,上面是高层,并设置加压送风的,我都会要求把加压送风井带到地下室来,这样我的加压送风就很方便设置,如果没有,还要单独找井,单独设一套系统进行加压送风。比较麻烦。 后来又看到江苏省住宅设计标准提到,对于高层住宅,如地上部分的楼梯间或前室设置可开启的外窗,且