现在在做一座27层的住宅,地下室三层都是停车场,设计院送来的图上地下室的防烟楼梯间都没有设加压送风,在设计说明上写“地下室的防烟楼梯间在首层均设有对外可开启的,面积不少于2平方米的窗。均采用自然排烟的方式”想问问 在地下室的防烟楼梯间 不做加压送风也可以的吗??有三层地下室哦~~~
现在在做一座27层的住宅,地下室三层都是停车场,设计院送来的图上地下室的防烟楼梯间都没有设加压送风,在设计说明上写“地下室的防烟楼梯间在首层均设有对外可开启的,面积不少于2平方米的窗。均采用自然排烟的方式”
想问问 在地下室的防烟楼梯间 不做加压送风也可以的吗??有三层地下室哦~~~
2楼
看你的工程是在什么地方了
按照上海的技术规程(DGJ-88-2006)是要做机械防烟的
但高规上好像是可以的。
回复
3楼
《高规》条文说明关于第8.2.2自然排烟一条的解释有一段话如下:
1.关于楼梯间的开窗面积:楼梯间是人员疏散的重要疏散通道,从原则上讲是不允许在火灾发生时有烟,但是从发生火灾的几个案例表明,当前室采用自然排烟时,虽能依靠前室的可开启外窗进行排烟,但由于楼梯间存在着热压差(即烟囱效应),烟气仍同时进入楼梯间造成楼梯间内被烟气笼罩,使人们无法疏散,直至火灾被扑灭后,楼梯间内的烟气也无法被排除。为此要求楼梯间也应有一定的开窗面积,开窗面积能在五层内任意调整,如:当某高层建筑下部有三层裙房时,其靠外墙的防烟楼梯间可以保证四、五层内有可开启外窗面积2m2时,其一至三层内可无外窗。这样可满足裙房且裙房高度不太高的建筑的要求。从防火角度分析也是合理的。
由其中的例子可以看出:地下室的防烟楼梯间在首层均设有对外可开启的、面积不少于2平方米的窗,均采用自然排烟的方式。这一条是正确的。
但是我们公司的做法是给地下室设计上加压送风。
回复
4楼
可以。从《高规》8.2.2.2条上看不出来不可以。请大家说说各自的做法。
回复
5楼
上海应该也是可以的。住宅按住宅设计规范,地下是汽车库的住宅,地下部分的防烟楼梯可以不设防烟设施。
地下三层的话,用自然排烟应该可以吧!
回复
6楼
地下室超过10米,楼梯间就要加前室了,楼梯间在一层能自然排烟,那地下的前室呢?