地下室封闭楼梯间的防烟
wxjing00
wxjing00 Lv.3
2007年06月08日 11:40:35
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位:高层建筑,地下室楼梯间与地上层楼梯间不共用,或者是在首层用防火门与地上层楼梯间是隔开的,这样地下室的楼梯间不易开窗的情况下,是不是得专门做防烟,我总是遇到这种情况,专门做防烟也很麻烦,因为就地下室楼梯间这一块,而且通常还是多个单元.不知道各位都是怎么解决这种情况的呢?

请教各位:高层建筑,地下室楼梯间与地上层楼梯间不共用,或者是在首层用防火门与地上层楼梯间是隔开的,这样地下室的楼梯间不易开窗的情况下,是不是得专门做防烟,我总是遇到这种情况,专门做防烟也很麻烦,因为就地下室楼梯间这一块,而且通常还是多个单元.不知道各位都是怎么解决这种情况的呢?
免费打赏
wmc_163
2007年06月09日 01:56:42
2楼
地下室地面与室外自然地面如不超过10米,只做封闭楼梯间,不做机械防烟;如超过10米,要做防烟楼梯间,单独设机械防烟。
回复
cosine_yu
2007年06月11日 09:33:28
3楼

这个不是国标的吧,应该是省标,我们省不有这个规定,所以都单独做了
回复
toplhc
2007年06月11日 13:54:33
4楼
见置顶帖

http://co.163.com/forum/content/358_639511_1.htm
回复
wxjing00
2007年06月11日 16:07:21
5楼
谢谢啦啊,看来是得单独做了!
回复
mozinan
2008年07月30日 11:06:27
6楼
看了置顶帖,还是对送风量还是比较迷茫
回复
hxhlyh
2008年08月01日 12:32:23
7楼
单独做!!:victory: :victory:
回复
f_jg2003
2008年08月01日 14:46:55
8楼
封闭楼梯间和防烟楼梯间不是同一种冬冬吧。
回复

相关推荐

APP内打开