超长地下室结构无缝设计
随着材料科学和计算机分析手段的不断进步,对于超长不设缝的混凝土结构工程,我国已有很多成功的案例。本文将结合湖南宁乡水木天成住宅小区的地下室结构设计,对地下室裂缝产生的原因进行分析,对超长地下室结构的无缝设计进行相关探讨,进而对超长地下室结构裂缝控制的一些有效设计及施工措施进行介绍,希望为今后类似工程的设计提供参考。 因为防水问题的存在,对地下室不设缝结构的要求更高。我国《混凝土结构设计规范》(gb50010)规定了设置伸缩缝的最大间距,同时还规定,当采取了一定的措施之后,在一定程度上可以超过国家规范所规定的最大限度值。近些年,随着材料科学和计算机分析手段的不断进步,国内已经有了多个超长不设缝混凝土结构工程的成功案例。本文在对地下室裂缝产生的原因进行分析的基础上,结合具体的工程,对超长地下室结构的无缝设计进行相关探讨。 工程位于湖南宁乡县,为某房产公司开发的住宅小区,设一层地下室,其建筑面积约14400m2,地下室长约191m,宽约110m,底板板厚300mm,外墙厚350mm,砼强度等级:墙、柱为c35;梁、板为c30,砼抗渗等级均为p6级。地下
地下室底板设计中的疑惑
想请教各位大侠,在做地下水位很高的地下室底板梁板的配筋的时候,地下水的水浮力起控制作用,在计算的时候不知道你们是怎样做的。我是将水浮力算出来,然后用水浮力减去地下室底层只考虑恒载的时候的自重(分项系数取1,恒载对结构有利),然后把水浮力按活载考虑,恒载考虑为0,计算底板的配筋。但是,我现在看到别人(工作多年的工程师)不是这样做的,别人直接把浮力按恒载考虑,并且还考虑活荷载,分项系数也是1.2和1.4,我就迷茫了。水浮力是可变的啊,不是不变的,两外,按水浮力计算梁配筋的时候,为什么还考虑活载,活着对结构有利,荷载分项系数为0才对啊,荷载规范上理解的。请问各位高手,你们在做地下室的时候是怎么做的?请高手不吝赐教啊。急需解答,麻烦各位高手帮忙解决