精华汇总
楼梯间装修
更多
怎样设计楼梯间
楼梯间吊顶
楼梯间尺寸
楼梯间结构
复式楼楼梯间装修
楼梯间装修效果图
酒店楼梯间装修效果图
楼梯间吊顶装修效果图
别墅楼梯间装修效果图
ktv楼梯间装修效果图
美式楼梯间装修效果图
楼梯间管道井
ktv楼梯间设计
学校楼梯间设计
楼梯间设计图
楼梯间 设计
楼梯间的设计
楼梯间灯设计
建筑楼梯间设计
楼梯间尺寸设计
楼梯间踢脚线
楼梯间效果图
钢结构楼梯间
砌体结构楼梯间
楼梯间吊顶图
#
楼梯间装修
#
300
楼梯间装修专题,为您提供楼梯间装修相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼梯间装修相关的专业交流讨论,更多楼梯间装修相关内容请访问
土木在线论坛
!
请教--关于消防楼梯间
大家好,我是做建筑装饰方面的设计人员,非结构专业人士。现在一个项目,甲方和老板商量,想在顶楼消防楼梯间开个门洞,到一个会议室。消防楼梯间应该是筒体结构。想请教下从结构上来讲行不行得通。行不通我宁愿辞职也不会画那个图的。
如此楼梯间,防烟如何改造.
问题一:高规中前室不送风的情况,是否包含合用前室.设计院的意思是合用前室不能采用前室不送风的防烟方式,仅防烟楼梯间可以.但消防局说合用前室也可以.高规中前室不送风的方式究竟是否可以包含合用前室.问题二:如果送风竖井正好设在合用前室与防烟楼梯的分隔墙边,前室和楼梯间的送风能否合用此风道,送风机仅设置一个.但楼梯间的送风口(隔2~3层)与前室的送风(层层设)二者似乎不太好协调,但增设单独的送风竖井又不太现实.现在问能否合用同一个送风竖井,各自的余压如何控制,送风量怎么算呢?谢谢.
什么时候可以设封闭楼梯间?
这似乎是建筑的问题,但是和我们做暖通的息息相关啊先转述情况:地上地下共用楼梯间,地上楼梯及前室自然排烟,地下一层楼梯也有自然排烟窗,地下楼梯前室是暗的,必须设加压送风.我想让建筑把地下楼梯间作成封闭楼梯间.去掉前室,这样就可以少掉管井和设备.因为建筑条件实在是难提啊.问题来了:可以改为封闭楼梯间么?建筑说地上地下楼梯间必须性质一样,要么是防烟楼梯间,要么是封闭楼梯间.这种说法对吗?什么情况地下的楼梯间可以改为封闭楼梯间.是不是地下高差不大于10米,有直接对外出口就行?
关于两层办公室装修是否需要封闭楼梯间
现有一工程,楼层共两层,1楼100多平方,2楼200多平方,使用性质:办公室一楼只有一个出口,二楼只有一个楼梯通往一楼,且楼梯不封闭,离门口约4米,按规定要求,应该加装一部疏散楼梯那么现有的楼梯是否需要做成封闭楼梯间,且直通室外呢?请各位大大指点。
封闭楼梯间能否设置消火栓
请教请教!今天,审图说封闭楼梯间不让设消火栓,理由是:如果发生火灾,使用消火栓时,水带就得穿越防火门,这样,防火门就无法关闭,防火门就等于形同虚设了。可是,以前,我也把消火栓设在封闭楼梯间里面了啊,以前的审图没提,消防局也没提。而且,规范说消防前室应设消火栓,按理消防前室也应该是封闭的啊,那么,消防前室设置了消火栓,消防前室的防火门也是否形同虚设了呢?请问,封闭楼梯间究竟能不能设消火栓?请大侠指教。
关于楼梯间加压送风的问题
关于楼梯间加压问题,请教。
请问一下这个楼梯间怎么算
楼梯间没有梯井,能施工吗?
本帖最后由 happytohelp911 于 2013-11-15 19:28 编辑 楼梯间没有梯井,能施工吗?设计图是没有梯井,但工人说必须要留10cm的梯井,不然没法支模板。没有梯井的现场照片谁能发下?
求助,楼梯间7根线什么意思
自己带蓄电池照明,楼梯间,不是7跟线把,
点击加载更多
APP内打开