楼梯间没有梯井,能施工吗?
smallheader
2013年10月28日 19:05:49
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 happytohelp911 于 2013-11-15 19:28 编辑 楼梯间没有梯井,能施工吗?设计图是没有梯井,但工人说必须要留10cm的梯井,不然没法支模板。没有梯井的现场照片谁能发下?

本帖最后由 happytohelp911 于 2013-11-15 19:28 编辑

楼梯间没有梯井,能施工吗?
设计图是没有梯井,但工人说必须要留10cm的梯井,不然没法支模板。
没有梯井的现场照片谁能发下?
免费打赏
渺若烟云
2013年10月29日 17:29:06
2楼
可以呀,应该没影响的,实在不放心问下设计
回复
a450648308
2013年10月30日 11:15:36
3楼
没问题的!照图施工便是!
回复
smallheader
2013年11月15日 19:29:21
4楼
老法师们来回答下,小弟万分感谢
回复
areswjl
2013年11月15日 19:46:35
5楼
工人懒而已,或者技术不行,普通高层住宅的支模也就楼梯是个技术活。
回复
q363486399
2013年11月15日 22:44:40
6楼
工人的习惯性思维,正常的楼梯都会留10公分的梯井,你也可以去问下设计,看看是不是设计失误
回复
dangqiong730
2013年11月15日 22:53:24
7楼
可以施工,楼梯井是在考虑建筑物内着火时,消防栓可以顺利通过楼梯井达到着火层设置的,现在的建筑一般消防栓在各层都有设置。一般剪刀式楼梯通常都不设置楼梯井,上下行用轻质砌筑墙体隔开。

cof1589425925102:别看人家是助工,比正宫回答得更负责任。

回复
旧信纸
2013年11月16日 09:58:16
8楼
按照设计要求施工。。。

换设计与换施工队, 你选哪个???;P
回复
happyme14
2013年11月16日 10:10:43
9楼
正常结构上是要留10CM,将来踏步如果贴磁砖或者理石面,需要留个沿边的
回复
ewen3921
2013年11月16日 10:48:49
10楼
施工员按图施工是不会有错的,如果遇到疑问或者是设计上的错误等可以先暂停施工,然后与甲方监理商议后再进行啊
回复
fjmhqk
2023年02月07日 15:36:50
11楼

1.jpg

回复

相关推荐

APP内打开