关于两层办公室装修是否需要封闭楼梯间
hoszion
hoszion Lv.2
2016年07月11日 12:08:46
来自于建筑问答
只看楼主

现有一工程,楼层共两层,1楼100多平方,2楼200多平方,使用性质:办公室一楼只有一个出口,二楼只有一个楼梯通往一楼,且楼梯不封闭,离门口约4米,按规定要求,应该加装一部疏散楼梯那么现有的楼梯是否需要做成封闭楼梯间,且直通室外呢?请各位大大指点。

现有一工程,楼层共两层,1楼100多平方,2楼200多平方,使用性质:办公室
一楼只有一个出口,二楼只有一个楼梯通往一楼,且楼梯不封闭,离门口约4米,
按规定要求,应该加装一部疏散楼梯
那么现有的楼梯是否需要做成封闭楼梯间,且直通室外呢?
请各位大大指点。


tigernew1988
2016年07月11日 14:59:47
2楼
需要做成封闭楼梯间。
回复
hoszion
2016年07月11日 15:02:21
3楼
谢谢你的指点
回复
太原建筑设计
2016年07月11日 15:07:48
4楼
这日敞开楼梯间的设置条件
回复
dxf19668
2016年07月11日 15:21:54
5楼
tigernew1988 发表于 2016-7-11 14:59 需要做成封闭楼梯间。不需要封闭楼梯间,如二楼建筑面积不大于200㎡,且建筑为一级(或二级)耐火等级,二层人数不超50人,可一个楼梯,如二层建筑面积超200㎡,需设两部楼梯,但首层均应两个安全出口。见《建筑设计防火规范》GB 50016-2014表5.5.8
回复
阿平18
2016年07月13日 16:34:32
6楼
问问消防不就行了
回复
红外传奇
2016年07月14日 15:06:21
7楼
不超过五层办公楼不需要封闭楼梯间
回复
mickdan
2016年07月14日 20:07:38
8楼
设置封闭楼梯间的前提条件:一楼和二楼是否分别为二个防火分区?如果说为同一个防火分区,那么设置封闭楼梯间的作用就是把一楼和二楼的分隔成两个防火分区。至于防火分区的面积要求规范5.3.1表格里面就有。最后就是对于提问朋友的疑问了,如果可设一部楼梯的要求能满足,为何还要额外加一部楼梯?
回复
曾大帥
2016年07月15日 10:33:48
9楼
很喜欢的建筑,多谢楼主!
回复
深深深窗
2016年07月15日 14:49:23
10楼
不懂。。。但是学习到了一些东西
回复
machuang2012
2016年07月15日 16:51:56
11楼
不用做,5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:

1 医疗建筑、旅馆、老年人建筑及类似使用功能的建筑;

2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;

3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;

4 6层及以上的其他建筑
回复

相关推荐

APP内打开