本人新手,做板式楼梯不长时间,最近疑惑的一个问题是对楼梯间防火隔墙的处理。目前我接触到的比较普遍的做法是两种:一、“在起隔墙的位置处拉2根f16钢筋即可,并锚如梁或墙内;同时需要用楼梯梯段板将该隔墙及梯井(如果有)进行遮盖,即隔墙上部的楼梯梯段板需要挑出,挑出距离视具体情况而定。挑板时可只挑平板而不挑梯段,其配筋取f8@200即可,双层双向。”(引用论坛其他人士观点,谢谢!);二、在隔墙下做一道小梁,宽度150mm,高度200~300mm不等,与梯板两端的梯梁连接,一遍较为细长,配筋按照构造要求,当防火隔墙较高验算一下挠度等。但对于两种做法,本人均认为不慎妥当。第一种方法由于防火隔墙对挑出梯板端部产生的线荷载会所造成梯板受力不明,产生一个受扭的变形模式;第二种方法的墙下小梁不能太宽,设计的150mm
本人新手,做板式楼梯不长时间,最近疑惑的一个问题是对楼梯间防火隔墙的处理。目前我接触到的比较普遍的做法是两种:一、
“
在起隔墙的位置处拉
2
根
f16
钢筋即可,并锚如梁或墙内;同时需要用楼梯梯段板将该隔墙及梯井(如果有)进行遮盖,即隔墙上部的楼梯梯段板需要挑出,挑出距离视具体情况而定。挑板时可只挑平板而不挑梯段,其配筋取
f8@200
即可,双层双向。不足一个楼梯井宽度,且同时该梁跨度往往较大,形成一个细长构件,挠度不容易控制。本身防火隔墙墙体就是一个三角形的线荷载,计算也较为不明确,各种考虑下来,貌似都不是很合理。请问各位大侠,对此有没有什么好的建议和做法?
2楼
我一般是做梁的,可以满足。
回复
3楼
wxf20072008 发表于 2014-1-10 12:23 我一般是做梁的,可以满足。梁截面一般如何界定呢?需要定义该梁两端铰接么?
回复
4楼
额,楼主考虑的很仔细啊,学习学习,我一般就加几根附加钢筋完事了……
回复
5楼
还是参考防火楼梯间的防火规范比较好。
回复
6楼
我们一般直接在上面做一根压顶梁,按构造配筋
回复
7楼
能做150及以上宽度的梁,就做梁。否则,就将一侧的梯段板做宽,板底附加2D16的钢筋,用来支承隔墙。:victory:
回复
8楼
俺是第二种,梁高400,梯梁加高了
回复
9楼
weekdayyang 发表于 2014-1-10 13:53 额,楼主考虑的很仔细啊,学习学习,我一般就加几根附加钢筋完事了……附加钢筋也是一种做法,只是感觉梯板受力不是很好,而且实际上还存在受扭。受力复杂的构件更加算不清楚了!
回复
10楼
不负如来不负卿 发表于 2014-1-11 13:53 俺是第二种,梁高400,梯梁加高了占用楼梯井倒是可以,可是如果楼梯井宽比梁宽还小,那就不合适了呀!
回复
11楼
好贴得顶!!!!!!!!!!!!!!
回复