如此楼梯间,防烟如何改造.
zhanghui0308
2005年11月28日 12:17:29
来自于通风排烟
只看楼主

问题一:高规中前室不送风的情况,是否包含合用前室.设计院的意思是合用前室不能采用前室不送风的防烟方式,仅防烟楼梯间可以.但消防局说合用前室也可以.高规中前室不送风的方式究竟是否可以包含合用前室.问题二:如果送风竖井正好设在合用前室与防烟楼梯的分隔墙边,前室和楼梯间的送风能否合用此风道,送风机仅设置一个.但楼梯间的送风口(隔2~3层)与前室的送风(层层设)二者似乎不太好协调,但增设单独的送风竖井又不太现实.现在问能否合用同一个送风竖井,各自的余压如何控制,送风量怎么算呢?

问题一:高规中前室不送风的情况,是否包含合用前室.设计院的意思是合用前室不能采用前室不送风的防烟方式,仅防烟楼梯间可以.但消防局说合用前室也可以.高规中前室不送风的方式究竟是否可以包含合用前室.
问题二:如果送风竖井正好设在合用前室与防烟楼梯的分隔墙边,前室和楼梯间的送风能否合用此风道,送风机仅设置一个.但楼梯间的送风口(隔2~3层)与前室的送风(层层设)二者似乎不太好协调,但增设单独的送风竖井又不太现实.现在问能否合用同一个送风竖井,各自的余压如何控制,送风量怎么算呢?
谢谢.
免费打赏
hhbox
2005年11月28日 14:38:01
2楼
1.这里和消防有关的前室只指防烟楼梯间的前室,主要是人员疏散。
合用前室是防烟楼梯间和消防电梯共用的前室,是人员疏散和消防队员救火的主要通道。两者在建筑上完全不能等同。普通客梯也可以有前室。所以合用前室不仅要送,而且要独立设置。

2.详第一条,控制和目的完全不同,不能合用!
回复
zhanghui0308
2005年11月29日 12:52:09
3楼
感谢hhbox的回复,但《高规》8.3.6条又说宜分别设置,说明可以合用.只是要装压差自动调节装置.
回复
hhbox
2005年11月29日 17:01:34
4楼
条文说明是”应“分别独立设置,而且”宜“是如果能做到就应该这么做,基本上我们这消防部门这还没听说过批过的例子,作为设计人员也应该首选分开!
回复
zduya
2005年11月30日 12:58:27
5楼
我也遇到过类似情况,建筑的意思是只能有一个风道,不然建筑就很难做,但是最好是分开,可否一个风道做大一点,然后中间分隔开,然后分别做管道
回复
gzh1982
2005年11月30日 14:01:48
6楼
这里和消防有关的前室只指防烟楼梯间的前室,主要是人员疏散。
合用前室是防烟楼梯间和消防电梯共用的前室,是人员疏散和消防队员救火的主要通道。两者在建筑上完全不能等同。普通客梯也可以有前室。所以合用前室不仅要送,而且要独立设置
回复
abbsmm
2005年11月30日 20:11:16
7楼
《高规》条文说明:合用前室要独立设置。
回复