请问这种楼梯算正压送风,那么我是按照一个楼梯算还是两个楼梯算呢?
请问这种楼梯算正压送风,那么我是按照一个楼梯算还是两个楼梯算呢?
2楼
《建筑防排烟系统技术规范(稿)》
5.1 防烟系统设计计算 注:1 表5.1.1-1至表5.1.1-4的风量按开启2.0m×1.6m的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算,当设有多个疏散门时,其风量应乘以开启疏散门的数量,最多按3扇疏散门开启计算;
按2倍风量设计
回复
3楼
simonray1986 发表于 2015-4-1 14:40 《建筑防排烟系统技术规范(稿)》5.1 防烟系统设计计算 注:1 表5.1.1-1至表5.1.1-4的风量按开启2.0m× …好的 第一次做这种楼梯间 谢谢啊
回复
4楼
壮吟蕉 发表于 2015-4-1 16:01 好的 第一次做这种楼梯间 谢谢啊不客气 我也是第一次见到这种楼梯。。
回复
5楼
不是剪刀楼梯间,按照一个楼梯间计算,但是风压计算要当心。
回复
6楼
云飘飘 发表于 2015-4-3 09:30 不是剪刀楼梯间,按照一个楼梯间计算,但是风压计算要当心。谢谢大神,记住了
回复
7楼
学习了。楼梯间的正压送风系统,按规范设计。
回复
8楼
按照规范的说法来计算.
回复
9楼
按照正确的方法计算就行了。
回复