小女碰到个项目,此建筑为地上三层,地下一层的民用建筑,是一个后期改造的展厅。其中一个内楼梯,对加压送风有点困惑,不知此类楼梯是否需要加压送风。如图:地下一层图:一层图:二层图:三层图此楼梯为此功能区唯一疏散楼梯,平时参观人流较大。 电梯和楼梯之间没有门,是不是不存在规范中所说的前室?没有前室的楼梯是不是不需要加压送风?请各位大侠赐教!
小女碰到个项目,此建筑为地上三层,地下一层的民用建筑,是一个后期改造的展厅。其中一个内楼梯,对加压送风有点困惑,不知此类楼梯是否需要加压送风。如图:
地下一层图:
一层图:
二层图:
三层图
此楼梯为此功能区唯一疏散楼梯,平时参观人流较大。 电梯和楼梯之间没有门,是不是不存在规范中所说的前室?没有前室的楼梯是不是不需要加压送风?请各位大侠赐教!
2楼
自己顶一个!
求教?有大侠赐教没?:P
回复
3楼
空调还是消防要说清楚才行:)
回复
4楼
yjfnymlzgld 发表于 2013-7-9 12:49 空调还是消防要说清楚才行楼梯加压送风,这个当然是防排烟通风问题啊,怎么是空调了?
回复
5楼
无痕 发表于 2013-7-9 13:23 楼梯加压送风,这个当然是防排烟通风问题啊,怎么是空调了?空气处理.我们都说是空调的一部分了
回复
6楼
yjfnymlzgld 发表于 2013-7-9 13:24 空气处理.我们都说是空调的一部分了那你能给我解释下,这个楼梯需要加压送风吗?
回复
7楼
不具备自然排烟条件的防烟楼梯间是需要设置加压送风的,楼梯间加压送风口地上部分每2~3层设置一个,地下部分每层设置
回复
8楼
你要看看地下室的楼梯能不能开外窗,开不到2平米就要加压送风
回复
9楼
yilongfengyue 发表于 2013-7-10 12:52 你要看看地下室的楼梯能不能开外窗,开不到2平米就要加压送风地下室不能开窗。问题是,我是给楼梯加压喽?这个风量怎么确定?地上和地下一个系统,那么加压风机放在屋顶,通过直灌式送风,还是设加压送风管井?
回复
10楼
sjf_1108 发表于 2013-7-9 14:32 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间是需要设置加压送风的,楼梯间加压送风口地上部分每2~3层设置一个,地下部分 …这个楼梯和电梯合用部分,算是楼梯间一部分喽,不是合用前室喽?加压只针对楼梯喽?地上地下一个系统,风量是不是要加大?
回复
11楼
无痕 发表于 2013-7-9 10:52 自己顶一个!求教?有大侠赐教没?空调还是消防要说清楚才行
回复