小女碰到个项目,此建筑为地上三层,地下一层的民用建筑,是一个后期改造的展厅。其中一个内楼梯,对加压送风有点困惑,不知此类楼梯是否需要加压送风。如图:地下一层图:一层图:二层图:三层图此楼梯为此功能区唯一疏散楼梯,平时参观人流较大。 电梯和楼梯之间没有门,是不是不存在规范中所说的前室?没有前室的楼梯是不是不需要加压送风?请各位大侠赐教!
小女碰到个项目,此建筑为地上三层,地下一层的民用建筑,是一个后期改造的展厅。其中一个内楼梯,对加压送风有点困惑,不知此类楼梯是否需要加压送风。如图:
地下一层图:
一层图:
二层图:
三层图
此楼梯为此功能区唯一疏散楼梯,平时参观人流较大。 电梯和楼梯之间没有门,是不是不存在规范中所说的前室?没有前室的楼梯是不是不需要加压送风?请各位大侠赐教!
12楼
继续努力,奋斗中
回复
13楼
我是做施工的,首先你要算算自然排烟看看能不能满足吧,有没有可开启的外窗,如不满足,然后根据相关规范(一般2~3层设一加压风口),工地上常做的是通过土建井道送风,风机放于屋面或设备层桶进一段风管送风,加压风口设于楼梯间。
回复
14楼
建议地上地下分开送,在楼梯间做竖井
回复
15楼
askedme200100 发表于 2013-7-11 11:16 建议地上地下分开送,在楼梯间做竖井汗,我也是这样想的。可是最后的决定是,在屋顶上做一个玻璃小屋,着火时玻璃打掉,利用楼梯的贯通,来达到通风效果。擦边球啊,建筑不给加管井,这样解决问题。
回复
16楼
无痕 发表于 2013-7-10 13:32 这个楼梯和电梯合用部分,算是楼梯间一部分喽,不是合用前室喽?加压只针对楼梯喽?地上地下一个系统,风 …见技术措施2009版 P72 4.10.9第5小点 风量应叠加
回复
17楼
无痕 发表于 2013-7-12 10:34 汗,我也是这样想的。可是最后的决定是,在屋顶上做一个玻璃小屋,着火时玻璃打掉,利用楼梯的贯通,来达 …可以使用楼梯间直灌的方式啊,记得算好的风量加大20%
回复
18楼
下列位置需要考虑加压送风,不具备自然排烟条件的防烟楼梯间。
封闭楼梯间应可以自然通风采光,当不具备自然通风采光条件时,就按防烟楼梯间考虑。
此楼梯间,看起来不像是防烟楼梯间,防烟楼梯间必须设置前室。
可以认为这是不具备自然排烟条件的封闭楼梯间,应该设置加压送风系统。
加压系统宜每隔两层设置一个风口。看图此楼梯为地下一层至三层,为四层楼梯。不高于五层,可以采用直灌加压系统,风机风量应该加大20%。
顶层开窗的方式,似乎满足了封闭楼梯间的自然通风采光,但是参考的是防烟楼梯间的自然排烟要求,五层内可开启外窗大于2平方米。但是注意这是防烟楼梯间的自然通风标准,不是封闭楼梯间。
什么情况下,封闭楼梯间才可以认为是满足了自然通风采光,这一点目前查不到规范要求。
这种情况下,建议采用楼梯间直灌式加压送风系统。
从一层看此楼梯间似乎没有完全封闭。
要求建筑对此楼梯间进行定性,这是他们的工作范围并且也是义务。
回复
19楼
无痕 发表于 2013-7-12 10:34 汗,我也是这样想的。可是最后的决定是,在屋顶上做一个玻璃小屋,着火时玻璃打掉,利用楼梯的贯通,来达 …这也行?着火的时候,怎么跑到屋顶打破玻璃?远程控制的?
回复
20楼
无痕 发表于 2013-7-12 10:34 汗,我也是这样想的。可是最后的决定是,在屋顶上做一个玻璃小屋,着火时玻璃打掉,利用楼梯的贯通,来达 …我觉得应该地上和地下分开加压吧,当作楼梯间的单独加压,这里并没有前室和合用前室,而且我感觉这样的建筑(电梯和楼梯直通)是违规的。再问一句,这电梯是普通电梯,还是消防电梯?
回复
21楼
首先要看电梯是不是消防电梯,中间那一块的功能要有建筑来定义。