有关热水循环水泵设置的问题
不论是全日制热水系统还是定时供应的热水系统,都要设置热水循环泵,但是该泵的流量《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第98页第5.5.5与第5.5.6有规定,但是我有个问题,用这个公式计算出的循环泵的流量很小,如果,热水箱设置高度不能满足最不利点水压要求(水箱与下层的淋浴器只有一个层高)或是该热水水箱又向相临的建筑物供应热水,这是要在热水水箱出水管上加压,这个加压泵的流量是要远远大于热水循环泵的流量的,如何解决这个问题?
对热水循环水泵的一点疑惑
建筑给水排水设计手册关于热水循环水泵的例题中,计算出水泵的扬程:2.08KPA,流量:1962L/H,市场上有这小的水泵吗?
热水循环水泵为什么超流!有争议。
我们锅炉房,有一台立式循环泵为什么总超流?只要把阀关小一点就好了,这是怎么回事呢?曾经有技术人员把叶轮磨小一圈,当作技术革新进行炫耀,我人为这种做法不对,又不知道该怎样做。求求有关专家,给点拨一下。
如何确定宾馆热水循环水泵流量
热水循环水泵流量分为两部分,一部分通过热损失计算,另一部分为附加循环流量,取系统设计小时用水量的15%,这个值是不是太小,能满足用水高峰时刻的用水要求吗?
请教怎样选择循环水泵啊!!
有一锅炉房 1台14MW 2台7MW 锅炉。现供热面积23万平米。预计今年新增9。4万平米。远期总面积计40万平米。现有1台550T/H 1台400T/H 扬程都是50米循环泵 。循环流量按每平米3公斤计算 对吗?新增的循环泵怎么选啊?具了解回水温度在40-50度之间
怎样计算循环水泵的实际流量?
怎样计算循环水泵的实际流量?1、水泵参数(1) 水泵类型:单级单吸离心式(2) 规格型号:R 200-400(3) 详细参数流量Q=200m3 扬程H=50m 电机功率P=45Kw 转速n=1450r/min2、安装使用位置和作用:热交换站闭式采暖管网系统的水循环。3、管网系统的总阻力损失:23m。求:(1)由于选用水泵的扬程为50m,而管网的阻力损失只有23m;所以水泵在运行时实际工作点的流量肯定会大于水泵标定的流量。实际流量Q是多少?怎样计算? (2)由于流量的增大必然会水泵的轴功率增大;实际的水泵轴功率P是多大?怎样计算?请各位老师、专家给予解答。谢谢!
求助!!关于闭式循环水泵的选型
我的楼层39米高,用的是远大双效吸收式溴化锂冷机,公司考虑用四台22KW水泵做冷冻水泵并做变频,现正在选型,请各位老师指导选择多少扬程,多少流量的最合适,依据是什么?谢谢
求教:这样的循环水泵怎么控制?
一热水循环泵进水口与热水给水管最末端连接(热水给水用变频泵供水,进水口引自锅炉热水箱),出水口至膨胀罐与锅炉。怎么控制?要不要与热水给水泵联动?要不要压力接点?
循环水泵流量为什么减少?
向大家请教: 我们供热区7万平方米大部分是地暖采暖方式,间歇供热。锅炉为新更换的7MW热水锅炉,流量为520m3/h、扬程38米。供水温度50度,回水温度35度,用户反映不热的太多。我测流量为267m3/h,循环泵前后压差为32米。起初我怀疑水泵叶轮就更换了新叶轮但流量还是一样,请问各位不热的原因是什么?请指教谢谢!
请教个锅炉循环水泵的问题
本人不久前设计了一个容量为3台1.4mw的锅炉房,在选择水泵是根据温差25度选择水泵为流量:50m3/h,杨程32m,功率为7.5kw。其他楼距锅炉房的位置不超过100米,但是实际运行中发现司炉工在烧锅炉时按65/50的烧,怎么也烧不到25度温差,导致水泵的流量偏大,杨程减小。请高手分析一下,这个如果处理呢