怎样计算循环水泵的实际流量?1、水泵参数(1) 水泵类型:单级单吸离心式(2) 规格型号:R 200-400(3) 详细参数流量Q=200m3 扬程H=50m 电机功率P=45Kw 转速n=1450r/min2、安装使用位置和作用:热交换站闭式采暖管网系统的水循环。3、管网系统的总阻力损失:23m。求:(1)由于选用水泵的扬程为50m,而管网的阻力损失只有23m;所以水泵在运行时实际工作点的流量肯定会大于水泵标定的流量。实际流量Q是多少?怎样计算?
怎样计算循环水泵的实际流量?
1、水泵参数
(1) 水泵类型:单级单吸离心式
(2) 规格型号:R 200-400
(3) 详细参数
流量Q=200m3 扬程H=50m
电机功率P=45Kw 转速n=1450r/min
2、安装使用位置和作用:热交换站闭式采暖管网系统的水循环。
3、管网系统的总阻力损失:23m。
求:(1)由于选用水泵的扬程为50m,而管网的阻力损失只有23m;所以水泵在运行时实际工作点的流量肯定会大于水泵标定的流量。实际流量Q是多少?怎样计算?
(2)由于流量的增大必然会水泵的轴功率增大;实际的水泵轴功率P是多大?怎样计算?
请各位老师、专家给予解答。谢谢!
2楼
实际的数据怎么能算出来啊?是测出来的啊。你选择的循环泵就应该满足你官网的阻力损失和最不利点的压力要求。至于流量就不知道了。对于你提出的问题我也非常需要知道答案 共同学习,等待高手老师们。
回复
3楼
根据ΔP=SQQ,画出管网阻力特征曲线,即然你已经计算出了管网的阻力,画个曲线就很容易了。然后找到这条曲线与泵的工作曲线的交点,看其对应的流量和功率。
如果水泵曲线高效区离工作点很远,一个是误差会很大,一个是水泵效率会比较差。这时应考虑采取其它措施。
回复
4楼
呵呵,实测了很多水泵的参数去对.照曲线图,进口泵能符上,国产的不少符不上,咨询厂家一次,他说:别看曲线图,放大点用.计算下的扬程再乘以1.3左右就可以是水泵扬程的选型标准了,个人认为富裕一点还是有必要的,不然就不好调了
[
本帖最后由 fsb427 于 2008-12-29 16:18 编辑 ]
回复
5楼
:
[1] 选用水泵的扬程为50m,实际也不一定是50米 有可能是70米 和管网有关 看泵出口压力减去静压 看看水泵的曲线可以知大概 流量 不准:lol :lol
[2]实际的水泵轴功率P是多大 ? 这个找电工好算 测测实际电流 P=UI
[
本帖最后由 wangyidl 于 2008-12-29 20:08 编辑 ]
回复
6楼
谢谢老师的解答!能否将我列出的数据,帮助计算出具体的流量和轴功率的结果吗?
回复
7楼
如果实测的话可以考虑5楼的办法,从水力上只要知道流量就可以了,可以用流量测量装置测一下。要么从电力上直接通过实测功率。
如果计算,则需要楼主提供水泵工作性能曲线,这个要看泵样本。有些厂家不给性能曲线不好确定功率。
回复
8楼
谢谢老师耐心指导,有机会我实测一下流量。
回复