有一锅炉房 1台14MW 2台7MW 锅炉。现供热面积23万平米。预计今年新增9。4万平米。远期总面积计40万平米。现有1台550T/H 1台400T/H 扬程都是50米循环泵 。循环流量按每平米3公斤计算 对吗?新增的循环泵怎么选啊?具了解回水温度在40-50度之间
有一锅炉房 1台14MW 2台7MW 锅炉。现供热面积23万平米。预计今年新增9。4万平米。远期总面积计40万平米。现有1台550T/H 1台400T/H 扬程都是50米循环泵 。循环流量按每平米3公斤计算 对吗?新增的循环泵怎么选啊?具了解回水温度在40-50度之间
2楼
如果供暖面积超过40万平方,建议站内分区,否则循环泵扬程必须按照最不利环节选,造成今后电耗非常高。
回复
3楼
谢谢了啊。
回复
4楼
现在的问题是老板让保持现状。锅炉房就出去一根DN400管线。最远支线1000米。原外网管线的2条支线末端还设了2处小锅炉供热。今年还要增加5万平米,老板打算敷设一条DN250管线长1050米,供最远的新增加的面积共5万平米。这可能吗?我给老板的方案是从热源敷设一条DN400的支线再从原外网摘出5万平米,新增的和远期的由新敷设支线供热。今年的5万平米是老板估计的9。4万面积进户一半算的。就让我按他说的做 各位高手老师能指点一下吗?怎么做啊?
还一个问题是2吨小锅炉能供1。5万平米面积吗?
本人新学生。恳请各位帮忙指点啊!!!谢谢 谢谢!!急!
回复
5楼
你是哪里的,热指标多少啊
回复
6楼
吉林的。热指标61。3吧。
回复
7楼
你的管线这么长,最好还是画水压图吧。
回复
8楼
画了。最远支线压力不够。定压是0。22MP。最远支线末端高差负10。59米。况且是10年以上的老楼。是不是在热源调压还要不超压。我技术差。都是在书上学的。实际情况是这么处理吗?
回复
9楼
你的水泵没问题啊,最远支线真的压力不够?管线比摩阻>80pa?我看是你的外网调节有问题,系统处于低温差大流量运行。要是真向你说的建议最远支线加变频泵即采用分布式变频泵系统。
回复
10楼
谢谢大家!!
如果今年增加到29万到30万平米。怎么选循环泵啊?是按计算的流量乘1.1吗?打比方是G=1200立米。就选流量1200乘1.1的数吗?
回复