有关热水循环水泵设置的问题
w-jwei
w-jwei Lv.12
2009年02月10日 14:04:59
只看楼主

不论是全日制热水系统还是定时供应的热水系统,都要设置热水循环泵,但是该泵的流量《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第98页第5.5.5与第5.5.6有规定,但是我有个问题,用这个公式计算出的循环泵的流量很小,如果,热水箱设置高度不能满足最不利点水压要求(水箱与下层的淋浴器只有一个层高)或是该热水水箱又向相临的建筑物供应热水,这是要在热水水箱出水管上加压,这个加压泵的流量是要远远大于热水循环泵的流量的,如何解决这个问题?

不论是全日制热水系统还是定时供应的热水系统,都要设置热水循环泵,但是该泵的流量《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第98页第5.5.5与第5.5.6有规定,但是我有个问题,用这个公式计算出的循环泵的流量很小,如果,热水箱设置高度不能满足最不利点水压要求(水箱与下层的淋浴器只有一个层高)或是该热水水箱又向相临的建筑物供应热水,这是要在热水水箱出水管上加压,这个加压泵的流量是要远远大于热水循环泵的流量的,如何解决这个问题?
免费打赏
w-jwei
2009年02月10日 20:44:59
2楼
没有人回答吗?顶下!!!
回复
小方
2009年02月12日 10:36:47
3楼
循环管只是为了补偿管道的热损失,本来就很小
循环泵最好做到回水管上,和你加压供水一点关系也没有
你要是水箱在地下室什么的全部要用泵供水,那不是和回水流量差别更大了
循环泵流量为循环流量,杨程也只是为了补偿管道水损失,一般5~10m就好
回复
w-jwei
2009年02月12日 16:46:09
4楼
还有就是用热水,加压泵启动,会不会优先顺回水管回到水箱啊,而不进入配水点啊?
回复
whaiua
2011年05月13日 16:20:42
5楼
版主的这个问题可弄清楚了没有,我也有疑问。
回复
zwii
2011年05月16日 11:22:55
6楼

不回的,除非你的配水点太远了,水头损失太大了.一般情况下是不影响配水点的使用.
回复

相关推荐

APP内打开