如何确定宾馆热水循环水泵流量
nirenzxh
nirenzxh Lv.3
2005年08月04日 16:52:33
只看楼主

热水循环水泵流量分为两部分,一部分通过热损失计算,另一部分为附加循环流量,取系统设计小时用水量的15%,这个值是不是太小,能满足用水高峰时刻的用水要求吗?

热水循环水泵流量分为两部分,一部分通过热损失计算,另一部分为附加循环流量,取系统设计小时用水量的15%,这个值是不是太小,能满足用水高峰时刻的用水要求吗?
kibo
2005年08月04日 19:46:07
2楼
高峰用水时就不用循环了。
就是因为用水量达不到设计用水量要求时,为避免多余的未被使用的水变凉,才要循环呀!
回复
qcxyy@co163
2005年08月13日 09:19:49
3楼
新建规条文解释,取设计小时热水量25-30%。
回复
zf821026
2005年08月19日 10:58:13
4楼
高峰用水时就不用循环了。
就是因为用水量达不到设计用水量要求时,为避免多余的未被使用的水变凉,才要循环呀!

加一个定温阀就行了,管径可以很小,DN20/DN25我做过
回复
xuzhaobinb
2005年08月31日 19:49:20
5楼
加一个温度控制阀,一般都这样做。