请教个锅炉循环水泵的问题
lrg502
lrg502 Lv.5
2010年01月01日 21:04:08
来自于采暖供热
只看楼主

本人不久前设计了一个容量为3台1.4mw的锅炉房,在选择水泵是根据温差25度选择水泵为流量:50m3/h,杨程32m,功率为7.5kw。其他楼距锅炉房的位置不超过100米,但是实际运行中发现司炉工在烧锅炉时按65/50的烧,怎么也烧不到25度温差,导致水泵的流量偏大,杨程减小。请高手分析一下,这个如果处理呢

2010年01月02日 22:22:16
2楼
好像实际中,我找了几个锅炉房看过,好像很少烧到20度温差的,而且烧到70度以上的锅炉房都不多
回复
fsb427
2010年01月03日 09:03:56
3楼
哦,这个原因很多
如果末端散热量很小
如果锅炉出力很大
如果天气没有变化
是不是就可以烧出设计参数
但是
对于实际的系统最好从如何做到效果好最节能考虑
不用追求设计参数
当然,水泵不能超电流

[ 本帖最后由 fsb427 于 2010-1-3 09:05 编辑 ]
回复