循环水泵流量为什么减少?
baifan1968
baifan1968 Lv.2
2009年11月28日 22:33:45
来自于采暖供热
只看楼主

向大家请教: 我们供热区7万平方米大部分是地暖采暖方式,间歇供热。锅炉为新更换的7MW热水锅炉,流量为520m3/h、扬程38米。供水温度50度,回水温度35度,用户反映不热的太多。我测流量为267m3/h,循环泵前后压差为32米。起初我怀疑水泵叶轮就更换了新叶轮但流量还是一样,请问各位不热的原因是什么?请指教谢谢!

向大家请教:
我们供热区7万平方米大部分是地暖采暖方式,间歇供热。锅炉为新更换的7MW热水锅炉,流量为520m3/h、扬程38米。
供水温度50度,回水温度35度,用户反映不热的太多。我测流量为267m3/h,循环泵前后压差为32米。起初我怀疑水泵叶轮就
更换了新叶轮但流量还是一样,请问各位不热的原因是什么?请指教谢谢!
免费打赏
wangwei540200
2009年11月29日 17:39:49
2楼
把计算书发上来!!!!!!!!!!!!
回复
song74948
2009年11月30日 06:12:59
3楼
7万平米地暖采暖循环水250m3/h就可以,扬程需要进行水力计算,看一下供回水包压差是否在1.5公斤以上,流量测的是否准确。水泵扬程38米,前后压差32米,轻微右偏,问题不大,水泵质量是否存在问题,间歇供热循环泵最好不要停,注意保压。以上提示,仅供参考。

山东供热网
回复
fine_2009
2009年11月30日 10:15:06
4楼
不知道说的间歇供暖是如何间歇,间歇时间多长?
改为连续不行吗?
回复
tong7175
2009年11月30日 13:07:08
5楼
7MW热水锅炉的进出口管就DN200,要过那么大的水量明显锅炉部分过不了,需要消耗很大的压降。
建议把循环水泵换成300T/H的。改用变频控制。扬程应该没有问题。
要不就在水泵出口至锅炉出水间加一个连通管,让回水与锅炉出水混合供热,控制混水后的温度。可以解决供热问题。
回复
snail_yin
2009年11月30日 13:39:27
6楼
如果是采用锅炉直供,建议看一下锅炉的参数,一般锅炉房的额定供回水温差为25度,如果供回水温差调整为10度,锅炉的出力是达不到额定制热量的。
回复
cz_zzj
2009年12月02日 15:46:26
7楼
地面辐射供暖技术规程第3.1.1条 低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定。民用建筑供水温度宜采用35-50℃,不应超过60℃,供、回水温差宜小于或等于10℃。
实际温差15度,说明循环量不足,应换大泵(不知原来泵的参数是多少)

地暖在设计时是否按间隙运行设计?如果不是,间隙运行肯定就达不到温度要求了,地暖升温的速度慢的。
回复
hhhttx
2010年01月26日 17:46:55
8楼
我来说几句:
1:7MW锅炉带7万平米,运行方式的连续运行.
2:流量267吨应该是没问题.看来热网水力失调严重.建议调网.
3:压差32米,可流量是267.不符合泵的特点.怀疑?应仪表有误.或测量有误.
4:锅炉的阻力一般在10米左右.7MW锅炉,25度温差流量为240吨.
解决办法:
1,2项以说明了.第4项解决办法为:在泵的出口到供水管之间加循环管记得加阀们.以便调节.
回复
fsb427
2010年01月27日 11:19:49
9楼
你什么水泵?多大功率?你现在水泵功率相当于37kw,如果实际标的很高,可能电机配置有问题
按照设计流量扬程,应该最低75kw的电机
回复

相关推荐

APP内打开