精华汇总
变频消防泵
更多
消防泵怎么
isw消防泵
消防泵巡检
消防泵slh
hy消防泵
熊猫消防泵
消防泵维修
消防泵分类
消防泵hy
消防泵组
移动消防泵
消防泵37kw
消防泵压力
消防泵吸程
消防泵如何选型
防火消防泵
手推消防泵
开利消防泵
消防泵资质
消防泵单价
消火栓消防泵
电动消防泵
消防泵供水
消防泵作用
高层消防泵
消防泵调试
凯源消防泵
#
变频消防泵
#
300
变频消防泵专题,为您提供变频消防泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变频消防泵相关的专业交流讨论,更多变频消防泵相关内容请访问
土木在线论坛
!
消防泵能用变频调速水泵吗?
偶然看到一份图纸,一个高层的小区,消防泵用的是变频调速泵,感觉有点不对劲似的,但又想不起来有相关的规范或说法,哪位能给个解释呢?
生活泵和消防泵可以共用一个变频器吗
某工厂,水泵共三台,1、2号是两台消防泵各为11KW一用一备,另一台是3号供生产及日常用的,功率是5。5KW,由于消防、生活是共用一个出水管道的,可以把消防作为生活的备用,并且甲方要求采用一台变频器控制,我想采用以下控制方法:选1台11KW的变频器,它的出线端加三台接触器,他们互相联锁,即打开一台接触器另外两台由于联锁不能闭合,这样做行不行?有没有这样的东东?哪个厂家生产?32A的型号是什么?另外控制箱上端的进线的隔离器选用什么产品?我看到的都只有断路器。请大家指教一下,谢谢
消防泵可以用变频启动和运行吗?
只有一路高压供电的消防泵房甲方想用EPS作备用电源,泵房有室外消防泵3X37KW(两用一备),室内消防泵2X22KW(一用一备),喷淋泵2X37KW(一用一备),因用变频启动可使EPS容量接近于同时启动的电机容量总和,其他启动方式EPS容量是同时启动的电机容量总和3~7倍不等,故考虑用变频启动和运行不知是否满足消防要求,请教各位同行给出出主意。
变频启动时间?消防泵变频启动?
一项目第二电源无法引来及上柴油发电机受场地限制,现甲方同意采用EPS作备用电源。为降低EPS选型容量,要求泵类采用变频启动以节约EPS费用。问题是消防泵是否允许采用变频措施,图集只看到软启动方式。水专业要求消防泵必须在30秒内启动切投入工作。本人多变频设备不清楚,望高手解惑。是否能满足水专业提出的要求。 在论坛里搜索了一下相关内容,不是很明确!望答疑?
不设消防泵的依据是什么?
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
哪儿有深井消防泵的样本
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
关于对至消防泵电缆的要求
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
关于室外消防泵的选用与否
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
急,消防泵不能自灌怎么办?
消防泵不能自灌,最简单的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且该如何选型?消防泵参数为15L/s,扬程50米;消防泵所在标高为0.000,而消防水池底标高为-1.45,距消防泵7米。请问该如何选真空泵或真空罐?谢谢!
关于消防泵自灌式吸水的问题
现行消防规范规定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中经常遇见采用河水作为消防水源的情况,但由于河水枯水位过低,往往造成半地下的泵房底标高过深.现本人采用过的处理方法有:一采用自吸式水泵,但扬程\水压均受限制;二采用真空泵与消防水泵联合使用,但可靠性不知如何.不知道类似情况是否有更好的办法解决
点击加载更多
APP内打开