急,消防泵不能自灌怎么办?
lancodd
lancodd Lv.2
2003年03月06日 10:55:01
只看楼主

消防泵不能自灌,最简单的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且该如何选型?消防泵参数为15L/s,扬程50米;消防泵所在标高为0.000,而消防水池底标高为-1.45,距消防泵7米。请问该如何选真空泵或真空罐?谢谢!

消防泵不能自灌,最简单的改法,加真空泵或真空罐是否可以?
且该如何选型?消防泵参数为15L/s,扬程50米;消防泵所在标高为0.000,而消防水池底标高为-1.45,距消防泵7米。请问该如何选真空泵或真空罐?谢谢!
免费打赏
lancodd
2003年03月06日 11:38:12
2楼
up
回复
bj2574
2003年03月06日 11:43:11
3楼
消防水池底标高为-1.45, 消防水位(既水深)几何? 若能高过卧式泵的泵顶或立式泵的一、二级,可以。初次试车须排净气体。
回复
lancodd
2003年03月06日 11:46:13
4楼
不行,高不过。消防水位为+0.05。
回复
kibo
2003年03月06日 12:24:30
5楼
建议用真空罐
回复
lancodd
2003年03月06日 12:46:09
6楼
谢谢,再请问该如何选真空罐呢?
回复
bj2574
2003年03月06日 12:47:45
7楼
1.总水位高过也可以.
2.水泵设底阀,分别单向地将市政给水、二次加压给水等可靠水源接入水泵内以保泵内充水。DN15即可。
回复
wwx2000
2003年03月06日 12:57:12
8楼
请人灌!
回复
ldsun
2003年03月06日 13:11:57
9楼
用真空罐比用底阀好。
回复
lancodd
2003年03月06日 13:41:36
10楼
如果有流量扬程满足的自吸泵是否就更简单了,可能价格会高点。
回复
lancodd
2003年03月06日 14:43:21
11楼
不知自吸泵能否作为消防用?