急,消防泵不能自灌怎么办?
lancodd
lancodd Lv.2
2003年03月06日 10:55:01
只看楼主

消防泵不能自灌,最简单的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且该如何选型?消防泵参数为15L/s,扬程50米;消防泵所在标高为0.000,而消防水池底标高为-1.45,距消防泵7米。请问该如何选真空泵或真空罐?谢谢!

消防泵不能自灌,最简单的改法,加真空泵或真空罐是否可以?
且该如何选型?消防泵参数为15L/s,扬程50米;消防泵所在标高为0.000,而消防水池底标高为-1.45,距消防泵7米。请问该如何选真空泵或真空罐?谢谢!
zhangdong
2003年03月06日 14:50:59
12楼
底阀是否有止回作用?
回复
lancodd
2003年03月06日 15:02:44
13楼
有的。
刚才问了一个水泵厂家,说自吸泵可用于消防,流量,扬程的范围也很广。
规范上说是宜用自灌式。以后在自灌式不能满足时,可以考虑自吸泵了。
回复
wyq1970
2003年03月06日 15:29:54
14楼
同意bj2547的观点,我遇到一次由于施工原因导致水泵不能自灌,最后采用底阀加小高位水箱,水箱采用浮球阀控制水位,引入水泵吸水管的管道采用电磁阀,与水泵连动,既水泵启动,电磁阀关闭。
回复
xiongmaoji
2003年03月06日 22:30:19
15楼
水泵有吸上高度.可加底阀,另设高位水箱.水泵上有灌水口,和高位水箱出水管接起来就可以了.高位水箱出水管最好装个单向阀.
还有的用深井泵,就看你那里消防审核能不能通过了.
回复
mqy128
2003年03月07日 00:45:22
16楼
高规7。5。4条。消防水泵应采用自灌式吸水。。。
所以,不知楼上的兄弟们根据啥说行呢?
回复
bj2574
2003年03月07日 10:29:55
17楼
改造可行,新建避免。
自吸泵用做消防泵不可取,启动时间太长。
to kibo and ldsun:
你们说的真空罐是不是配真空泵的那种?
有没有不配真空泵的真空罐?
吸水罐可自吸,但局阻太大。
本人二十年前研制了一种免动力(真空泵)的自动引水罐,但是用在经常启动的生活给水泵上的,效果不错。用在消防泵上也可以,只是不知让不让用。
回复
kibo
2003年03月07日 11:51:25
18楼
真空罐可以不用真空泵,有压力表,一开始抽真空。
回复
bj2574
2003年03月07日 12:10:01
19楼
"真空罐可以不用真空泵,有压力表,一开始抽真空。"
开始抽真空,以后怎么办?用什么抽真空?
回复
wushi
2003年03月07日 18:19:43
20楼
去2002年 中国给水排水 上查,有一很好的方法
回复
mzy
2003年03月07日 18:37:41
21楼
我听老师说过用接力泵,及在水池能自灌的位置安泵,把水打到消防泵里去.
真空罐就是吸水罐吧,用不着配真空泵,在给水排水杂志上有一篇文章有详细计算方法,但有时罐的体积可能挺大,比较占地方.