某工厂,水泵共三台,1、2号是两台消防泵各为11KW一用一备,另一台是3号供生产及日常用的,功率是5。5KW,由于消防、生活是共用一个出水管道的,可以把消防作为生活的备用,并且甲方要求采用一台变频器控制,我想采用以下控制方法:选1台11KW的变频器,它的出线端加三台接触器,他们互相联锁,即打开一台接触器另外两台由于联锁不能闭合,这样做行不行?有没有这样的东东?哪个厂家生产?32A的型号是什么?另外控制箱上端的进线的隔离器选用什么产品?我看到的都只有断路器。
某工厂,水泵共三台,1、2号是两台消防泵各为11KW一用一备,另一台是3号供生产及日常用的,功率是5。5KW,由于消防、生活是共用一个出水管道的,可以把消防作为生活的备用,并且甲方要求采用一台变频器控制,我想采用以下控制方法:
选1台11KW的变频器,它的出线端加三台接触器,他们互相联锁,即打开一台接触器另外两台由于联锁不能闭合,这样做行不行?有没有这样的东东?哪个厂家生产?32A的型号是什么?
另外控制箱上端的进线的隔离器选用什么产品?我看到的都只有断路器。
请大家指教一下,谢谢
2楼
一台变频器控制可以,但消防和生活不能用同一管路,你的设计不太合理,难以通过消防部门验收。
回复
3楼
消防一般不用变频器,而是采用恒速泵。
回复
4楼
不可以,由于生活日常供水水泵与消防泵功率相差太大运行费用会比较高,消防、生活共用一个出水口,生活用水水质将难以保证。
这样的联锁控制系统,在以后运行和维修都将比较复杂。
回复
5楼
我劝你还是别用变频泵,也不要将生活\消防管共用,生活设备经受不起高压的,消防水枪的压力太大,这样水龙头就无法使用.
回复
6楼
当然可以共用一个变频器,但是出水管路就不能是同一个了,可以通过在中间增加电动控制阀门的方式来达到,并且也可以和控制柜联系起来。我公司可以提供类似的产品,需要请和我联系,13953570931