消防泵可以用变频启动和运行吗?
mfh2200
mfh2200 Lv.3
2007年08月16日 19:02:23
只看楼主

只有一路高压供电的消防泵房甲方想用EPS作备用电源,泵房有室外消防泵3X37KW(两用一备),室内消防泵2X22KW(一用一备),喷淋泵2X37KW(一用一备),因用变频启动可使EPS容量接近于同时启动的电机容量总和,其他启动方式EPS容量是同时启动的电机容量总和3~7倍不等,故考虑用变频启动和运行不知是否满足消防要求,请教各位同行给出出主意。

只有一路高压供电的消防泵房甲方想用EPS作备用电源,泵房有室外消防泵3X37KW(两用一备),室内消防泵2X22KW(一用一备),喷淋泵2X37KW(一用一备),因用变频启动可使EPS容量接近于同时启动的电机容量总和,其他启动方式EPS容量是同时启动的电机容量总和3~7倍不等,故考虑用变频启动和运行不知是否满足消防要求,请教各位同行给出出主意。
免费打赏
hanyonsn18
2007年09月14日 12:50:00
2楼
可以的,只是你的加速时间不能太长,10s左右,运行频率设定为50hz。为了避免加速中过载,建议变频器的加速时的过载检测关闭。
回复
mfh2200
2007年09月19日 13:57:33
3楼
谢谢楼上答疑,期望得到更多的变频器用于消防的知识