土木在线论坛
!
如何选消防泵和稳压设备
如题例:一座地上四层的综合楼,与别楼合用消防水池300立,需要单设消防泵和水箱,怎么选泵?最好详细到有计算方法,由于是钢结构的所以按中危险1级设计的喷淋系统,用水量为16L/S,消火栓15L/S
消防水池容积和消防泵流量怎么选?
做的一个小厂区,然后宿舍楼是室内流量15L/s,室外25L/s,延续时间为2小时; 厂区部分最大的室内流量15L/s,室外15L/s,延续时间为3小时; 那现在 消防水池怎么选啊 ,按计算消防水池有效容积去最大用水量,是324m3, 但是如果消防泵选40L/s,那延续时间三小时 满足不了啊, 还是说 应该选 40L/s的泵,水池做432立方米有效容积
泵房设在水池上方如何选消防泵
要求:泵房设在水池上方,水池底标高-7.000m左右,泵房地面标高0.000m,电机设在0.000m上,叶轮及进、出水管设在水池内,我咨询厂家,厂家建议采用下潜式水泵配合变频柜,可达到衡压变流的要求。我想请教各位,此方法可行否,还有其他方式吗(设置要求不能变)?如可行,这么长的轴在技术上是否用特殊要求请多多执教,谢谢啦
请教,消防泵选大会有什么后果?
一个项目因为没有经过正常的程序评审,施工完成才发现消防泵选大了,水量70L/S,扬程80M,却装了两用一备60L/S,80M扬程的消防泵,这两天都急的睡不着,请专家支招啊。设备已经安装完了,还没验收。[ 本帖最后由 waters97 于 2009-8-10 15:02 编辑 ]
关于室外消防泵的选用与否
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
不设消防泵的依据是什么?
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
哪儿有深井消防泵的样本
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
关于对至消防泵电缆的要求
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
请问消火栓系统怎么选消防泵呢?或者需要查看哪些资料?望指导一下。
本帖最后由 李工在线 于 2014-6-26 19:29 编辑 请问消火栓系统怎么选消防泵呢?或者需要查看哪些资料?望指导一下。流量我知道是根据建筑性质选,但是扬程不知道怎么确定?
大家用什么消防泵样本呢
请教,刚刚看了S204,消房泵图集 还像没找到卧式泵的排气孔啊。。立式泵找不到第一级叶轮的位置。大家用什么消防泵样本呢,谢谢