一个项目因为没有经过正常的程序评审,施工完成才发现消防泵选大了,水量70L/S,扬程80M,却装了两用一备60L/S,80M扬程的消防泵,这两天都急的睡不着,请专家支招啊。设备已经安装完了,还没验收。[ 本帖最后由 waters97 于 2009-8-10 15:02 编辑 ]
一个项目因为没有经过正常的程序评审,施工完成才发现消防泵选大了,水量70L/S,扬程80M,却装了两用一备60L/S,80M扬程的消防泵,这两天都急的睡不着,请专家支招啊。设备已经安装完了,还没验收。
[
本帖最后由 waters97 于 2009-8-10 15:02 编辑 ]
2楼
选大了!!!大到什么程度???如果大了很多,就改吧,要不,后果很严重!!!!!
回复
3楼
首先安慰一下,没什么大问题。
1.大了总比小了问题好解决。也就是大马拉小车,总比小马拉大车有利。
2.消防水系统,泵总是按最不利情况选用的,实际工况一般总是小于最不利工况,也就是大马拉小车。
3.泵能力大了,最大的问题是系统超压。只要从泵出口总管接一根管返回消防水池,管上装持压泄压阀,确保系统不会超压就可以了(这也是规范要求的,建规8.6.5条。)
4.如果你选用的是消防专用切线泵,泵的曲线很平,在任何流量下,都不会存在系统超压问题,上面措施都不需要。
5.业主的钱就这样被你挥霍掉了,业主会很生气,后果很严重。
回复
4楼
5.业主的钱就这样被你挥霍掉了,业主会很生气,后果很严重。
发生这样的事,深感内疚,主要是这个项目改了几次,设备设备选型的时候搞乱了,图纸出去没有交低,他们就施工,最近清理资料才发现,但他们已经安装完了,我都不知道怎么跟他们说,正在考虑解决的办法,还有没有别的办法和意见,请多指教。
回复
5楼
1.你系统管路是按70L/s还是120L/s设计的?
2.这个项目是什么项目?有没有二期?
回复
6楼
是个储罐区的低倍数泡沫给水,消防管道DN250,没有预留,水泵为两用一备,因为开始的罐区计算出来的泡沫水量为110L/S左右,后来罐区改小了,泵忘了改
[
本帖最后由 waters97 于 2009-8-11 13:27 编辑 ]
回复
7楼
你的管路系统是按120L/s,设计的。管路和泵设计是一致的,也就是说系统本身没什么矛盾,对于消防来说是安全的, 就是能力过剩。木已成舟,没法改了,这事最好别声张,看能不能混过去,都已经这样了,只要验收通过,以后也不会有人追究责任了。这种事可大可小。没人问,屁事没,有人揪住不放,把你开了也有可能。
回复
8楼
请教,消防泵选大会有什么后果?
回复
9楼
主要是浪费,再考虑一下是否有超压问题,大马拉小车其他应该没问题
回复
10楼
管道和水泵没有改,就是消防水量大一点,也只是属于一点设备投资浪费的问题,消防能力提高也是好事啊,规范只是最低标准,高一点灭火效果更好啊
回复
11楼
主要还是业主那边有没有问题
回复