一个项目因为没有经过正常的程序评审,施工完成才发现消防泵选大了,水量70L/S,扬程80M,却装了两用一备60L/S,80M扬程的消防泵,这两天都急的睡不着,请专家支招啊。设备已经安装完了,还没验收。[ 本帖最后由 waters97 于 2009-8-10 15:02 编辑 ]
一个项目因为没有经过正常的程序评审,施工完成才发现消防泵选大了,水量70L/S,扬程80M,却装了两用一备60L/S,80M扬程的消防泵,这两天都急的睡不着,请专家支招啊。设备已经安装完了,还没验收。
[
本帖最后由 waters97 于 2009-8-10 15:02 编辑 ]
12楼
回复
13楼
看你选的是什么水泵?也就是泵的性能曲线
单泵供水和双泵联合供水在性能是不是可以找到支撑你选双泵的理由?
用泵的性能曲线作叠加也许能找到出路,,,但不是蒙混哈。。呵呵
见笑了:L
回复
14楼
我觉得主要是超压问题,通过泄压阀泄压(泄压值0.8+0.1MPa)
泡沫的没做过,不知道是什么原理
赶快给师傅商量一下吧,还有就是你师傅不检查图纸的吗?怎么没发现呢?
回复
15楼
施工方好聪明哦,看见你算错了,赶快按错误的给你装起来,要是甲方问起你来了,你就说是为了以后他们的升级换代的需要才设置的嘛,泵也不算太贵,也就几万吧
回复
16楼
业主的钱就这样被你挥霍掉了,业主会很生气,后果很严重。
这才是最关键的
回复
17楼
以后多注意就好!
就是浪费了!
回复
18楼
3楼说的好 很同意
回复
19楼
现在装了两用一备60L/S,80M扬程的消防泵,楼主要注意两泵并联后实际扬程可能会低于80米喔,大学课程里的《水泵学》好像对此有阐述的
回复
20楼
主要是超压问题:选用好一点的泄压阀,注意阀门在超压开启和报压关闭时间尽可能短。
回复
21楼
选用较好的泄压阀,进行多次调试。保证在规范要求的承压范围内,保证能泄压。在我们北方有句话:宁可把马累死,不能没有事干。
回复