排污泵故障问题出在消防泵控制柜
上午去一项目检修消防泵房排污泵,首先看到电源灯不亮,经万用表测进线没电。找工程部问题总控电源在哪。对方说不知道,然后两个地下车库转了一大圈也没找到这台排污泵的控制电源。后来我想不会是放到消防控制柜里了,打开喷淋泵控制柜一看里面还有个空开上面写着排污控制,但开关是开着的。用万用表一测还是没电 。仔细一看,双电源控制备用指示灯是亮的(喷淋,消火栓都是双电耗的)。手动启动喷淋泵没反应。再看双电源控制接触器没有吸合。追问故障原因是前几天停了一下电排污泵电源指示灯就不亮了。停电前喷淋泵是常用电源控制。 现在问题简单了,肯定是备用电源控制回路出有问题,要不就是备用电源接触器挂了。 顺着二次线路图一步一步检查,查到继电器时又纠结了,二次线路上标的1KA上找不到对应的线标,左边的继电器上标的KA1,考虑可能是贴错了标签,在KA1上果然找到一条对应的线,但另一第对应的线标的又不对了。难到标线标又装错了,而且这条线还是接在常开点。按线路图上标的1KA对应位置应该接在常闭点才对,(从这个点出去经过双电源常用接触器常闭点接到零线)。看来问题就是出在这个继电器了。断开电源把KA1的常开接点接
消防巡检柜和控制柜有什么区别
控制方式上来说消防巡检柜是根据设定的时间周期自动低速无压启动消防泵,同时巡检控制柜的电气功能是否工作正常。消防控制柜是手动/自动满功率启动消防泵,启动方式可分为:星三角启动、直接启动、自耦降压启动、软启动。工作时机上来说消防巡检柜工作在平时火灾没有发生的时候,属于定期巡检消防水泵的工作状态,一旦发生火灾,巡检功能自动停止,消防水泵全压运行。消防控制柜工作在火灾发生时,接收消防控制中心的启动信号,启动喷淋系统及消火栓的消防水泵,达到消除和控制火情的消防目的。也就是说,消防巡检柜是消防控制柜和消防水泵在真正火灾发生时能够正常工作的保证,两者缺一不可。功能上来说消防巡检柜,顾名思义就是自动巡检消防设备——消防水泵,即定期巡检消防水泵工作状态,一旦在巡检过程中发现水泵工作异常,不能正常工作,立即发送报警信号并记录故障类型,方便维修人员及时处理故障,保证消防水泵在火灾发生时能够发挥作用。一般的巡检时间根据实际情况可人