排污泵故障问题出在消防泵控制柜
上午去一项目检修消防泵房排污泵,首先看到电源灯不亮,经万用表测进线没电。找工程部问题总控电源在哪。对方说不知道,然后两个地下车库转了一大圈也没找到这台排污泵的控制电源。后来我想不会是放到消防控制柜里了,打开喷淋泵控制柜一看里面还有个空开上面写着排污控制,但开关是开着的。用万用表一测还是没电 。仔细一看,双电源控制备用指示灯是亮的(喷淋,消火栓都是双电耗的)。手动启动喷淋泵没反应。再看双电源控制接触器没有吸合。追问故障原因是前几天停了一下电排污泵电源指示灯就不亮了。停电前喷淋泵是常用电源控制。 现在问题简单了,肯定是备用电源控制回路出有问题,要不就是备用电源接触器挂了。 顺着二次线路图一步一步检查,查到继电器时又纠结了,二次线路上标的1KA上找不到对应的线标,左边的继电器上标的KA1,考虑可能是贴错了标签,在KA1上果然找到一条对应的线,但另一第对应的线标的又不对了。难到标线标又装错了,而且这条线还是接在常开点。按线路图上标的1KA对应位置应该接在常闭点才对,(从这个点出去经过双电源常用接触器常闭点接到零线)。看来问题就是出在这个继电器了。断开电源把KA1的常开接点接