01D303-3-15消防泵控制原理中当用#1备#2时,如果1#泵过载,会自动切换到2#泵(通过水管上的压力开关进行控制),这时如果2#泵正在运行,1#泵的热继会不会因为冷却自动复位?如果这样,会发生两台泵同时运行?
01D303-3-15消防泵控制原理中当用#1备#2时,如果1#泵过载,会自动切换到2#泵(通过水管上的压力开关进行控制),这时如果2#泵正在运行,1#泵的热继会不会因为冷却自动复位?如果这样,会发生两台泵同时运行?
2楼
这问题我想知道
回复
3楼
关注......ING
回复
4楼
我认为如果1#泵过载,就起动2#泵(两台同时运行)。我们单位的生活泵是这样设计的
回复
5楼
不能。因为在断开的同时接触器已经失电了。接触器的触点不能自动闭合了
回复
6楼
不能,热继一般是手动复位的。
回复
7楼
我对热继的动作过程不大了解,是否所有的产品都需要手动复位呀?
回复
8楼
5楼的解释是对的。
不是的,目前好多先进点的热继电器都是可选择复位方式的。
回复
9楼
那也可以,热继都设在手动复位上就可以保证两台泵不同时工作,谢谢楼上
回复
10楼
分析一下图纸不就知道了吗?现在热继电器有手动自动复位可以选择。
回复
11楼
同意此楼的,不用管热断会不会复位!
回复