请问37KW消防泵控制柜,元件该如何选型?两个柜子,一个控制2台37KW的喷淋泵(一用一备),一个控制15KW的消防泵(也是一用一备)。都是星三角启动,请问双电源装置,断路器,主接触器,星接触器,角接触器,热继电器,以及一次回路线缆,该如何选型?另外我还想问下, 星启动 时电机的转动方向,和转 角运行 时电机的运行方向有没有可能发生冲突?比如星启动时是顺时针,换 角 后,却是逆时针。这样后果就很严重了。
请问37KW消防泵控制柜,元件该如何选型?
两个柜子,一个控制2台37KW的喷淋泵(一用一备),一个控制15KW的消防泵(也是一用一备)。
都是星三角启动,请问
双电源装置,断路器,主接触器,星接触器,角接触器,热继电器,以及一次回路线缆,该如何选型?
另外我还想问下,
星启动 时电机的转动方向,和转 角运行 时电机的运行方向有没有可能发生冲突?
比如星启动时是顺时针,换 角 后,却是逆时针。这样后果就很严重了。
我是新手,不太懂。如果有这种可能,应该怎样避免?
非常感谢能有热心网友作答!
2楼
建议您看看04X501--”火灾报警及消防控制“,上面列的非常清晰;
坛子里有兄弟上载过,您搜搜!
回复
3楼
非常感谢 qiqi19801209 的回复。我找了下你说的图集,受益匪浅。
现在我主要是对选型不太懂,希望大家能不吝赐教。
回复
4楼
星形转三角之后出现逆运转是千万不能出现的。在配线时相序别弄错就可以避免了,最好使用颜色线加以分明!:handshake
回复
5楼
感谢,研究一下,嘿嘿。
回复
6楼
说一下我做的配置,请大家指导一下。
37KW,一用一备
塑壳:天正TGM1-225L/3300 100A
双电源: 100A
主接触器:CJX2-953(9511)
角接触器:同上
星接触器:CJX2-633(6311) (启动电流比运行电流大很多,这样行吗?)
热继:TGR36-160 75~120A
15KW选的63A的断路器和接触器。
商家给我的配置里一个柜子有4个塑壳断路器。我觉得一台泵一个,共2个就够了。怎么要4个?
回复
7楼
我看了下,接线上可能出现的问题有:缺相,同相位,逆转。不可能出现相间短路。
缺相和同相位都好避免。就是这个逆转怎么查?必须开车试吗?
回复
8楼
我是水泵控制工程师,专业做水泵控制柜,欢迎来电资询价格,18758760724
回复