关于消防泵的手动控制问题
vigor8506
vigor8506 Lv.7
2010年12月01日 13:58:33
只看楼主

问大家一个弱弱的问题民规13.4.2规定对消防水泵等需要在控制室设置手动直接控制,而我们平时做的消火栓又有直接启动的起泵线,也就是说消防水泵既可以通过总线控制,也可以通过消防控制室手动控制,还可以通过消火栓手动控制?我这样理解是对的吗?

问大家一个弱弱的问题
民规13.4.2规定对消防水泵等需要在控制室设置手动直接控制,而我们平时做的消火栓又有直接启动的起泵线,也就是说消防水泵既可以通过总线控制,也可以通过消防控制室手动控制,还可以通过消火栓手动控制?我这样理解是对的吗?
yue522183
2010年12月01日 14:04:28
2楼
应该是两套系统控制。手动和自动控制
回复
vigor8506
2010年12月01日 14:44:46
3楼
谢谢2楼回复
肯定是要手动和自动控制的,我的问题关键是消防水泵是不是有两种手动控制方法,一是在消防控制室手动控制 ,二是通过消火栓进行手动控制。我不知道我这样理解是不是对的?
回复
vigor8506
2010年12月01日 17:21:23
4楼
这个没人来回答下我吗?只有自己顶顶了
这应该很常见的 怎么就木人回答下呢
回复
qq380722538
2010年12月02日 10:31:20
5楼
正常是会作三套呀,一个是自动控制,就地手动控制,远程控制!
回复
zzs584007
2010年12月02日 10:35:51
6楼
消防控制室设两种在消防联动控制台:自动,手动。
另外,消火栓按钮可直接启动消火栓泵。
回复
vigor8506
2010年12月02日 11:03:09
7楼
谢谢楼上的回复!看来我的理解没有错!
回复
pangzi13
2010年12月03日 20:48:05
8楼
你可以看一下国标图集的二次图 既要能消火栓按钮直接起泵 也要消控室手动按钮能直接起泵
回复
vigor8506
2010年12月04日 11:18:50
9楼
谢谢楼上各位兄弟的回答!非常感谢!
回复
xnejhyd
2010年12月04日 17:02:08
10楼
其实不管是通过总线控制还是消防栓按扭起动都是自动控制,只有在控制室手动档位上起动就叫手动.
回复
张定
2010年12月07日 21:51:10
11楼
1、消火柱手报----总线-----消防主机(设定为自动联动)----消火栓泵起动运行。
2、消防主机设定为手动-----消火栓泵起动运行。
回复