2楼
弄干净,风干不就好了?
回复
3楼
红红的是不是防火胶泥?
防火胶泥温度高时会变软流下来,只能封堵小的缝隙,大的应用橡胶皮先封一道。
搞干净后,测量绝缘电阻合格,就可以用了。
做这种柜子的厂也够可怜的!太那个了.................:L
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-7-22 11:58 编辑 ]
回复
4楼
区管说的很好啊 弄掉啊 测一下绝缘就可以的 。没有进水啊
回复
5楼
边上那一把细黄线是啥?也没用黄绿线,如果是PE线,为啥有的上N排有的上PE排了。。。迷惑ing
回复
6楼
最好还是改改进线方式不能上进线,设计的缺陷
回复
7楼
这种防火泥是劣质的吧?看起来这个柜子的环境比较潮湿,一些接线柱和柜体都生锈了。
引用--“搞干净后,测量绝缘电阻合格,就可以用了。”照这个方法做。
这个还没水浸的离谱:lol
我一向认为消防设施是楼宇设施里的重中之重,它是生命财产的最后一道防线。看起来有管理疏忽啊!像这种情况,要是真出了问题负责设备管理的可要被依法追究责任的哦!
回复
8楼
谢谢大家!我那软驱动厂家销售的人説按启动软启动会爆炸的,要求更换新的!郁闷。举步不前
回复
9楼
爆炸?做销售的在瞎说!:lol
估计又是想推销产品:L
回复