对于消防水泵是否能采用变频调速控制?目前普遍的观点是不可以,主要依据如下: 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 11.0.14火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
对于消防水泵是否能采用变频调速控制?目前普遍的观点是不可以,主要依据如下:
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
11.0.14火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
13.7.6 消防水泵、防烟风机和排烟风机不得采用变频调速器控制。(强制性条文)
由于变频调速器控制器为电子式控制器,属有源器件组成,对环境的要求很高,如振动、温湿度的影响,与接触器控制相比易发生故障,对于消防水泵、防排烟风机等设备不应采用此类控制器。
规范比较明确说明消防水泵是不允许采用变频控制的。但是,现实中许多大型工厂的消防水泵采用变频控制也偶有遇见,查看图纸却发现其原来的设计就是采用变频控制。
其实,早在20世纪九十年代,并无禁止采用这样的控制方式。
曾经吉林省公安厅消防局就采用变频调速消防供水系统是否需要设置高位消防水箱向公安部请示,最终得到答复是,变频调速供水设备用于消防给水系统时,属于临时高压给水系统,应设置高位消防水箱。从该文件可知,变频调速供水设备是默认可应用于消防给水系统中。
而关于变频调速的消防供水设备,同样有相关产品的国家标准,《固定消防给水设备第2部分:消防自动恒压给水设备》GB27898.2-2011:
4.1.2 设备按消防泵控制方式分为:b)消防变频自动恒压给水设备,特征代号为BP。
5.4.2.2 消防泵组变频启动运行时启动时间应符合表1的要求。
尽管有相关产品标准,但是由于没有明确的可允许使用的规范依据,因此设计上也就很少采用变频控制消防水泵。
值得注意的是,《民用建筑电气设计标准》13.7.6 消防水泵、防烟风机和排烟风机不得采用变频调速器控制。此条作为强条,已经废止!对于新的通用规范,无论是消防设施通用规范、建筑防火通用规范还是建筑电气与智能化通用规范,均没有作出消防水泵不得采用变频调速器控
制的规定。