消防行政许可 发布日期: 2008年07月11日 -------------------------------------------------------------------------------- 办事依据 依据《中华人民共和国消防法》中有关消防行政许可要求的条款,即:第十条、第十二条、第十三条。 办理条件 (1)申请建筑消防设计审核的,其建筑消防设计应符合国家消防设计规范、行业标准、地方标准。 (2)申请消防验收的,依据国家消防技术规范、技术标准、行业技术标准、地方标准和公安消防机构出具的消防设计审核意见。 ①申请验收的建筑工程应根据公安消防机构核准的消防设计文件全部施工完毕,并经过设计、施工、监理单位初验。如有下列情况,视为不合格: ▲有违反国家消防技术标准强制性条文的; ▲防火间距和防火分区不符
关于消防设计的几个问题:
小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?