室外消防的问题请教大家啊!
青青菜
青青菜 Lv.7
2004年08月23日 10:42:55
只看楼主

最近做了个作图的设计。虽然做完了,但是自己看着很别扭。就是室外消火栓应该接到什么管路上面啊!我原来认为是应该接到消防水泵房出来的管路上的。至少消防水池储存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,请大家给我问诊问诊啊!!急!!!

最近做了个作图的设计。虽然做完了,但是自己看着很别扭。

就是室外消火栓应该接到什么管路上面啊!我原来认为是应该接到消防水泵房出来的管路上的。至少消防水池储存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,请大家给我问诊问诊啊!!急!!!

免费打赏
zoujian2004
2004年08月23日 11:01:29
2楼
室外消火栓应该接在市政管网上阿!
消防水池一般是储存室内消防用水量
回复
luoxiaochuan
2004年08月23日 11:11:26
3楼
直接接在市政管网上就可以了.
回复
jyjhj
2004年08月23日 11:13:44
4楼
室外消火栓直接接在市政管网上
回复
陶醉
2004年08月23日 13:02:48
5楼
应该接到市政给水管上,因为你要知道室外消防栓是用来消防取水用的,它和水泵结合器与储水池
的距高在GB50015-2003也有规定的,你看看规范就知道了
回复
yaaaa
2004年08月29日 21:23:22
6楼
首先应该看市政给水条件,如果满足室外消防水量和压力,且两路进水,则
可直接连接市政管道;
否则泵房消防水池需存贮室外消防用水,或设置室外消火栓管网用水泵加压
供水或设置消防车取水口(视乎保护对象离消防水池距离是否超过150米而
定)。
回复
忘情水
2004年08月29日 21:30:43
7楼
如果接在室外市政管道上,那么在算室内消防水池的容积时,为什么要把室内室外的一起算呢?这
个问题一直不明白,请指教
回复
dlwyg
2004年08月30日 02:39:28
8楼
同意yaaaa
回复
cb
2004年08月30日 16:12:59
9楼
如果消防水池容积包括室外消防水量,室外消火栓自然是布置在消防水泵后的管网,成为临时高
压系统
不过,室外消防不宜采用临时高压系统,可以从市政接一路到室外管网,加设止回阀,这样,正
常情况下室外消防为低压系统
回复
thuna_1125
2004年08月30日 22:09:43
10楼
应该加在市政管网上。建规上有设置消防水池的要求条件。
回复
gs2001
2004年08月31日 11:46:12
11楼
