还是七层底商的消防问题。
lhz-lyxg
lhz-lyxg Lv.2
2003年01月24日 19:32:22
只看楼主

多层消防水枪应满足7M水柱的要求,对于七层底层为商店的住宅市政给水管很难满足要求,不知各位是否都设消防泵,水箱,而市政水压能满足生活用水压力要求。能否不设,对于‘多层消防外救为主,自救为附’是否可理解为消防车提供的压力满足水柱要求。敬请各位发表意见。

多层消防水枪应满足7M水柱的要求,对于七层底层为商店的住宅市政给水管很难满足要求,不知各位是否都设消防泵,水箱,而市政水压能满足生活用水压力要求。能否不设,对于‘多层消防外救为主,自救为附’是否可理解为消防车提供的压力满足水柱要求。敬请各位发表意见。
免费打赏
ttzg
2003年01月25日 00:28:40
2楼
设消防泵就要设消防水池,规范本身就不想把问题说清楚,留给大家作难。实际很少有市政满足的,就是说要设水池和泵。我认为没必要,不过最终还是要按照规范设置,尽管不合理,没办法,规范就是规范
回复
ouyibing
2003年01月25日 09:18:15
3楼
对于多层来说,即使不满足压力,也用不着设消防泵,实际上市政压力也差不多了,只不过顶层的压力一般达不到,但如果每个多层都设(压力不够),好像不太现实。
回复
lhz-lyxg
2003年01月25日 13:38:40
4楼
《建筑给水排水设计手册》2。1节前言这样说‘多层建筑物的火灾靠一般消防车的供水能力,直接进行灭火’,是不是可以不设消防泵,依靠消防车来灭火。高层建筑立足自救,多层是否以他救为主。
回复
wanghao
2003年01月25日 17:25:06
5楼
多层应该按照"建筑设计防火规范“来考虑,就消防形式来说,通常是水箱和消防水泵接合器联合供水方式,规范要求屋顶水箱有10分种储量,放置建筑物最高处,并没有规定要求的最不利消火栓的压力。水泵接合器40米范围内有室外消火栓即可。一般城市里都能满足这个要求,如果距离过远,可以另外设置室外消火栓。只有当不能满足规范中的2个要求时候才设置消防水池。
回复