小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?
1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?
2. 室内消防水箱及增稳压设备:
(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?
(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?
(3).《高规》第8.4.8.1条,室内消防增压水泵的出水量,消火栓系统不大于5L/s,自喷系统不大于1L/s,消火栓与自喷系统合用系统没有说明?取6L/s是否合适?
(4).《高规》第7.4.8.2条气压水罐的调节容积为450L,是指启动消防水泵前30秒内2支水枪和5支喷头的流量,其后续水量则有消防水泵保证。如不能在30秒内启泵,则系统的水量仅由增压泵提供,为一支水枪(5L/s)和一支喷头(1L/s)的流量,这样是否安全?另外,消防水泵能在30秒内启动,增压装置所存450L水量即可满足需要,还设18立方米、12立方米、6立方米的水箱何用?够其补水就可以了嘛。
(5)《自喷规范》中第10.3.1条:消防水箱的设置高度应满足最不利点喷头的最低工作压力和喷水强度,即5米水头,此水头我理解应为减去水箱出水管至报警阀及管网的压力损失后的剩余压力,而不是静水压差,不知是否正确?
3. 高层民用建筑中的高位生活水箱是否应计算生活用水储备水量?应如何计算?取半个小时的平均小时流量是否合适?