消防管材有用PE管的吗
raingirl
raingirl Lv.2
2005年09月01日 19:51:05
只看楼主

今天甲方以责问的口气问我说有个厂家向他们推荐PE管用于消火栓和喷淋,可以节省30%的成本.真的可以这样做吗?我采用的是热浸镀锌钢管.

今天甲方以责问的口气问我说有个厂家向他们推荐PE管用于消火栓和喷淋,可以节省30%的成本.真的可以这样做吗?我采用的是热浸镀锌钢管.
免费打赏
raingirl
2005年09月02日 08:58:28
3楼
消防部门同意吗?现在大部分好象还是用镀锌钢管啊.
回复
gemini7677
2005年09月02日 09:21:58
4楼
规范不是有规定吗?消火栓系统消防给水管一般采用非镀锌钢管或给水铸铁管;自喷系统消防给水管采用镀锌钢管或镀锌无缝钢管。
回复
applan
2005年09月02日 09:28:52
5楼

那就让甲方去问消防部门同不同意啊,如果同意,不做消防也可以的话不就更省了。
回复
applan
2005年09月02日 09:32:04
6楼

能说的更详细一点吗?比如哪个规范第几条?
回复
gemini7677
2005年09月02日 09:57:08
7楼
GBJ 15-88中第2.5.1之二条
回复
applan
2005年09月02日 10:10:20
8楼

楼上的规范应该换了吧,
GB50015-2003中没有相应规定,
可以参照技术措施,7.5.1-2相应规定。
回复
飞鱼
2005年09月02日 10:46:34
9楼
真是夸张,想象一下,着火的时候,PE管可以承受多久的高温作用??
回复
zhushuguang
2005年09月02日 10:59:27
10楼
不要理会他。让他和消防局去商量。
保证会教育他。
回复
raingirl
2005年09月02日 12:26:20
11楼
我没同意改,还是按图施工.我刚工作两年,甲方看我是个小孩有点信不过我.其实我们的图都是经过一个老同志审核的,只是她不是每天都来.谢谢各位啦.
回复
fymfymfym
2005年09月02日 15:12:30
12楼
PE管是不耐高温。但在埋地或密闭的管道井内,而且隔火的建筑材料耐火极限大于或等于2~3小时的情况下,与火不直接接触的场所,应该可以使用。除非是临时建筑或简易设施,一般非镀锌钢管尽量少用。自喷系统的管材不光是简单的镀锌钢管,应该是热浸内外镀锌钢管,并且要求发蓝连接的管道两次镀锌。凡是镀锌层受破坏的连接方式都要逐渐被淘汰。
回复