消防设计缺陷:气体、泡沫灭火系统
消防设计缺陷:气体、泡沫灭火系统泡沫灭火系统1、泡沫混合液支干管道控制阀距储罐偏近,且不易操作。 2、混合液管道上未设置泡沫栓 3、计算混合液数量未泡沫消火栓用量和管道容积考虑在内 4、管网最低处未设置泄放装置 5、路最高部位未设置自动排气阀 气体灭火系统1、灭火强度及灭火剂量无准确计算书 2、对围构物件的抗压强度考虑较少 3、对防护区的分隔要求考虑较少 对于三层设置的防护区,对吊顶以上及地板下的防护区的分隔应按照大空间(天花板以下部分)的要求进行严格分隔。对于单层喷头布置:吊顶以上部位的分隔规范尚未明确规定,要看灭火剂量的设计量是否考虑到吊顶以上部分的空间。 4、对探测器的组合布置考虑较少 对于地板下的探测器由于空调送风后气流的影响,故探测器应向上安装。5、气体灭火系统的联
消防工程师泡沫灭火系统知识学习
一.泡沫灭火系统:水溶性物质发生火灾时需用抗溶性泡沫液灭火。考虑到目前我国泡沫消防车内装备的泡沫液大多为普通泡沫液,不适合扑救水溶性物质发生的火灾。因此,储罐区灭火使用抗溶性泡沫 液,采用固定的液上喷射泡沫灭火系统。其灭火用水量应按罐区内最大罐泡沫灭火系统、泡沫炮和泡沫管枪灭火所需的灭火用水量之和确定。并应按现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151—2010)、《固定消防炮灭火系统设计规范》(GB50338—2003)的相关规定计算。泡沫混合液供给强度不应小于12L./rain•m2。泡沫灭火系统由泡沫产生器、泡沫比例混合器、泡沫液储罐和泡沫泵及供水设施组成。储存水溶性可燃液体储罐不能应用液下喷射泡沫灭火系统灭火。一个储罐组(区)内有水溶性和非水溶性可燃液体的储罐,其泡沫灭火系统的泡沫 二.泡沫灭系统检测与验收: 1.原油属于非水溶性甲、乙、丙类液体,当采用液上喷射时可选用水成膜泡沫液,但抗烧水平不应低于C级 2.泡沫液的进场检验要根据系统用
泡沫灭火系统的原理和作用,消防考试预习知识点
不定期分享消防工程师考试干货和备考经验技巧。 泡沫灭火系统是消防工程师考试易考知识点 01、灭火原理 (1)隔氧窒息作用; (2)辐射热阻隔作用; (3)吸热冷却作用; 02、喷射方式及泡沫液的选用 水溶性液体火灾:必须选用抗溶性泡沫液。扑救水溶性液体火灾只能采用液上喷射或半液下喷射泡沫,不能采用液下喷射泡沫。 非水溶性液体火灾:当采用液上喷射泡沫灭火时,选用普通蛋白泡沫液,氟蛋白泡沫液或水成膜泡沫液均可。当采用液下喷射泡沫灭火时,必须选用氟蛋白泡沫液或水成膜泡沫液。 泡沫液的储存温度应为0℃~40℃。 03、系统的分类 (1)喷射分类:液上喷射、液下喷射、半液下喷射。 (2)系统结构分类:固定式、半固定式和移动式。 (3)发泡倍数分类:低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统、高倍数泡沫灭火系统。 (4