因工作需要,现有一工程需要采用合成型泡沫喷雾灭火系统,请生产厂家、代理、或有过设计、施工、使用经验的各位同仁尽力帮助,跟贴留下联系方式和公司名称,不胜感激。另:由于第一次发类似信息,不清楚应该在那个论坛上发,故本着多多益善的原则广泛发贴,请斑竹勿怪~谢谢
汽车库、修车库、停车场设计防火规范>有Ⅰ类地下汽车库、Ⅰ类修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。 请问1、为什么有这样的规定,出发点是什么,有什么科学依据。2、什么情况下此时仍然可采用自动喷水灭火系统。
求助关于泡沫灭火系统在什么情况下设置、设置什么形式的。我的管是两个直径3.5米、高6米的柴油立式罐,至于什么顶的不知道,现在是初步设计别人说应设置泡沫灭火系统,但是我不知道应依据什么规范设置。因为建规8.2.4中是对于可燃液体的消防水量确定,8.5.6条说甲乙丙类液体应根据《石油库规范》《石化规范》等设计。在《石化规范》消防部分中,只有8.7节提到了泡沫灭火系统的设置但是8.7.1条 :(可能发生可燃液体火灾的场所宜采用低倍数泡沫灭火系统。)然后的部分是什么场所设置固定式、什么场所设置移动式。我的理解是:8.7.1条之后的部分都是对8.7.1条的补充,也就是说只有根据8.7.1条设置了泡沫灭火系统之后,才根据8.7.2等条文再确定设置什么形式泡沫系统。但是我可以根据8.7.1条的 宜 设置,而选择不设置泡沫灭火系统,那这样的话 8.7.2等条文也就没有作用了。不知道我的理解对不对。
请教各位大师指点迷津~小弟有个不明白的地方:《低倍泡沫灭火系统设计规范》:第3.2.1条"固定顶储罐液上喷射泡沫灭火系统的燃烧面积,应按储罐横截面面积计算。"第3.2.3条 内浮顶储罐的泡沫灭火系统,应符合下列规定:。 一、浅盘式和浮盘采用易熔材料制作的内浮顶储罐的燃烧面积、泡沫混合液的供给强度和连续供给时间,均应按本
泡沫灭火系统施工及验收规范《GB50281-2006》,分享
来源:
发泡倍数指的是泡沫体积与形成该泡沫的泡沫混合液体积的比值。 一、测量设备:1.台秤1台(或电
泡沫灭火系统施工、验收记录
最近接到一个项目,是档案馆的 甲方要求用水喷雾灭火系统 请问各位大神有没有相关图纸给我参考 623976164@qq.com 感激不尽
新建一条油漆流水线,安装有泡沫灭火系统。防护面积为3600平方米,泡沫罐选用新竹的PMG76/64一台,泡沫液为3%高倍数泡沫液,选用19台PFS4高倍数发生器。在试喷试验中,从开始喷泡沫至2.6米的淹没高度时,共用时11分钟。试喷现场情况:分隔出三个泡沫发生器为一组空间进行试喷。请各位帮忙分析原因,因为另一条油漆流水线的消防系统老板正在催促进行招标施工。
现有多层商业建筑一座,每层面积有1.5万平方米,分数个防火分区,消防需设计清水泡沫灭火系统,本人想知道清水泡沫灭火系统是怎样设计的?泡沫罐是集中设在地下室,还是每个防火分区都设?是否要加压?泡沫管道是加在水流指示器之前的吗?是怎样计算泡沫量的?...希望各位同行大师能提供宝贵的意见。谢谢!
请问哪位高人做过低倍泡沫灭火系统的工程?我现在要做的是酒精罐的灭火系统,算法基本清楚,就是找不到合适的参考图,不知道泡沫发生器应该怎么安装,罐顶是固定顶,应该注意些什么?
提供《低倍数泡沫灭火系统设计》下载!内容很详细!做地下车库的泡沫-水喷淋系统的设计,可以参考一下!
对于水溶性可燃物料储罐设置的低倍泡沫灭火系统,是否必须设置缓冲装置?如果不设的话,增大泡沫液供给强度,是否能够满足设计要求呢?请高手指点。
低倍数泡沫灭火系统和高、中倍数泡沫灭火系统大家是怎么选择的?灌区有2个环氧丙烷储罐,6个乙醇储罐,都是水溶性的,储罐都是100m3的卧式罐,用哪个好啊???[ 本帖最后由 hongmengman 于 2011-8-20 11:26 编辑 ]
某大型外资企业的综合码头除了用于货物装卸外还承担柴油、重油等燃料油的装卸任务,因此该码头的消防灭火系统除了水消防系统外还应设置泡沫灭火系统。 1 泡沫用量的比较计算 《石油化工企业设计防火规范》GBJ50160—92(以下简称《石规》)的第7.10.1条规定,码头消防设施应按扑救码头装卸区油品泄漏火灾和扑救油船最大油舱火灾两者中消防能力较大者设置,因此在进行泡沫灭火系统的设计时需对上述两者进行计算比较。 1.1 扑救油船油舱火灾的泡沫用量 该码头属于中、小型海港码头,其所泊油轮的最大级别为5000t。针对油轮火
1.水喷雾灭火系统 水喷雾灭火系统是利用水雾喷头在一定水压下将水流分解成细小水雾滴进行灭火或防护冷却的一种固定式灭火系统,是在自动喷水灭火系统的基础上发展起来的,具有投资小、操作方便、灭火效率高的特点。过去水喷雾灭火系统主要用于石化、交通和电力部门的消防系统中,随着大型民用建筑的发展,水喷雾灭火系统在民用建筑消防系统中的应用成为可能,在《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)1997年修订版中,第7.6.6.条明确规定,高层建筑内的可燃油油浸电力变压器室、充可燃油的高压电容器和多油开关室、自备发电机房和燃油、燃气锅炉房应设水喷雾灭火系统。 1.1灭火机理 水喷雾灭火系统的灭火机理主要为表面冷却,室息,冲击乳化和稀释。从水雾喷头喷出的雾状水滴,粒径细小,表面积很大,遇火后迅速汽化,带走大量的热量,使燃烧表面温度迅速降到燃点以下,使燃烧体达到
遇到一个酒厂的给排水设计项目,按照规范需要做泡沫灭火系统,因为之前从来没有做过泡沫灭火系统,所以求相关的图纸参考,希望有高人帮助,谢谢啦
有关变压器水喷雾灭火系统的探讨 摘要:本文对油浸变压器的火灾危险性进行了分析,结合工程实例,总结了水喷雾灭火系统的设计和施工要点,并对实际存在问题提出了解决方案。关键词:变压器 火灾危险性 水喷雾 灭火 问题及对策 近年来,我国城乡电网日益发展,大中型变电站和发电厂越来越多。变压器作为它们的主要设备,不管容量大小,原理基本相同,都是通过铁心和绕组之间的电磁转换升压或降压,以达到大功率、超高压和远距离输电的目的。有关规范规定,大于一定容量的变压器应设置水喷雾灭火系统。水喷雾在灭火时能起到表面冷却、窒息、乳化和稀释的作用,它可以可靠地扑灭闪点高于60度的液体火灾,且有不造成液体飞溅和电气绝缘度高的特点。相关的《水喷雾灭火系统设计规范》中亦对变压器水喷雾灭火系统的设计作了一系列规定,但笔者在工程中,却发现有些情况无法按规范要求处理,并采取了一系列解决方法,在此提出,以供参考。一、变压器的火灾危险性分析及保护部位的确定 大容量变压器一般为油浸式,主要由铁心、绕组、油